132KW电机烧坏,负载为水泵,无太大负荷变化;配132KW奇电变频器,该电机一个接线端子处和绕组烧坏,变频器款报故障;另一台电机一个接线端子处烧坏,变频器报过电流,因缺相后电流增大,当时运行电流为180A,频率40HZ,过载报警电流设置为299A。

132KW电机烧坏,负载为水泵,无太大负荷变化;配132KW奇电变频器,该电机一个接线端子处和绕组烧坏,变频器款报故障;另一台电机一个接线端子处烧坏,变频器报过电流,因缺相后电流增大,当时运行电流为180A,频率40HZ,过载报警电流设置为299A。


mchg
2015年12月27日 18:26:36
2楼
回复
张老师
2015年12月27日 21:32:17
3楼
电机在40HZ,132KW电机180A,不到200A电流,,,变频132KW,按电机配的。我调到额定功率下时,电流是291A,变频器初始设的电流是299A过载,但其中,烧坏绕组那台电机,变频器没报故障


回复
mayinghdng
2015年12月28日 08:51:18
4楼
持续关注!!!!
回复
mcx007
2015年12月31日 08:10:32
5楼
1.过电流整定定值偏高
2.端子接线处连接有问题
回复
eeb2sysplg
2015年12月31日 10:58:31
6楼
持续关注中
回复
zhhech64
2016年01月02日 08:58:35
7楼
回复
张老师
2016年01月03日 18:28:19
8楼
mcx007 发表于 2015-12-31 08:10 1.过电流整定定值偏高2.端子接线处连接有问题电机内部端子接线处连接有氧化,