膨胀阀控制回气过热度的范围
游荡四方
2015年12月25日 13:57:46
只看楼主

本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-26 07:31 编辑 近几年,一直有个问题困扰着我,就是膨胀阀在自动控制范围内,其对回气过热度控制的有效范围是多少.此问题已争议了多年,并时常有理论大师拿出下列膨胀阀运行参数与本人争论,即:在自动状态下,室外气温无论是低气温还是高气温,只要阀前满液阀既可以在2bar压力降下工作,也可以在16bar压降下工作.无需人工干预阀前冷凝压力

本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-26 07:31 编辑

近几年,一直有个问题困扰着我,
就是膨胀阀在自动控制范围内,
其对回气过热度控制的有效范围是多少.

此问题已争议了多年,并时常有理论大师拿出下列膨胀阀运行参数与本人争论,

即:在自动状态下,室外气温无论是低气温还是高气温,只要阀前满液
阀既可以在2bar压力降下工作,也可以在16bar压降下工作.
无需人工干预阀前冷凝压力

那么实际情况是真的吗? 欢迎大家前来探讨





深圳集雅
2015年12月26日 18:57:26
2楼
压差是影响工质流量的重要因素,不同的压差只会导致的制冷量的大小区别,不过你的假设很极端,现实的环境气候情况下不可能出现如此之大的变化。
回复
phanghui
2015年12月27日 18:13:39
3楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
游荡四方
2015年12月28日 10:33:47
4楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-28 14:02 编辑

要分析主题内容,首先提供几种故障现象,

求助一: 秋季气温较低,低压过低,库温降不下来,
有老前辈认为阀的开启度小了,建议其调阀,加大流量,
有理论大师建议其更换过滤器,认为它堵了.
有师傅认为气温偏低,应控制冷凝器散热量,提高冷凝压力.

事后,维修者提供维修过程,告知结果,调阀后,库温降下来了.

求助二: 气温较低,高低压较低,调阀无效果,补氟后,压机结霜,库温降不下来,
此时原因是什么呢?

求助三: 东北地区,有一新装冷库,夏季没问题,库温可达到-25度.
5p机组,冷凝器换热量选用的是12kw左右,
但八月底,库温下不来了,只能到-12至-15度,
早晨制冷效果更差,调阀,补氟都无效.

求助四: 新疆地区,冬季气温-15度,
库温降不下来,只能到-5度左右,连接库内的高压液管结霜,,低压0kg,告警停机
室外风机三套全速运转,
询问,停两风机是否可以,
有理论大师认为,只要是阀前满液,就是过滤器堵了,否则高压液管不会结霜的


回复
深圳集雅
2015年12月29日 00:27:43
5楼
游荡四方 发表于 2015-12-28 10:33 要分析主题内容,首先提供几种故障现象,求助一: 秋季气温较低,低压过低,库温降不下来,如果真如你所说的情况出现,我只能说这套系统的设计者水平不高而已,因为精确的膨胀阀取值一定会考虑制冷量、系统压差等等因素带来的影响,即使环境温度低于全年平均值很多,但如果蒸发器仍然有热量负荷交换,肯定会在冷凝器负荷得以体现出来,你一直认为的高过冷度所致的高压偏低而系统完全停摆现象是极少出现的,至少我没见过(但非自然冷凝环境下会容易出现,例如复叠系统的中间换热器)。如果有,那我认为是系统配置不合理而导致的。
回复
hbh19
2015年12月30日 11:00:46
6楼
路过,学习学习,增长下知识
回复
wscxl88
2015年12月30日 22:28:59
7楼
深圳集雅 发表于 2015-12-29 00:27 如果真如你所说的情况出现,我只能说这套系统的设计者水平不高而已,因为精确的膨胀阀取值一定会考虑制冷 …哈哈,很久没见,身体应康复了吧,您还欠我您亲笔写的横批:**市唯一一家国标维修店:lol,又是猪头丙设计师干的好事,我农民种田佬比他好多了;P回气过热度控制不是有压机控制图表吗,20k以下运行,超20k要喷液限行。膨胀阀选取时还有一个条件要按最低冷凝温度去选,如直接按压力降去取,也不会有2bar的做法,您算算看:算R22制冷剂,冷凝温度30c蒸发-25,过冷度/过热度5c工况去作猪头丙设计,压力降也就8bar,按8bar直查表中制冷量与压缩机在该工况时的制冷量约相等即可。爱默生阀或上恒阀要拉表斜线查再加上我小学毕业程度的加减法去算也不会有2bar的取法,多在6~15bar之间,估算空调压力降在12bar左右,冷冻10bar左右
回复
wscxl88
2015年12月30日 22:43:44
8楼
师父,您这是丹佛丝阀图表,为何有2bar的标值,我真的不知,您就讲讲它和回气过热范围多大吧。按说的7bar/5bar=2bar这工况,要采用打开傍通阀控制低压压力才能实现,真正的设备我没见过,这是我想的
回复
深圳集雅
2016年01月01日 21:24:10
9楼
wscxl88 发表于 2015-12-30 22:28 哈哈,很久没见,身体应康复了吧,您还欠我您亲笔写的横批:**市唯一一家国标维修店,又是猪头丙设 …多谢关心,已经恢复,但学习劲头大不如前了,本来想计划2015要攻克pid技术在制冷设备的精确控制实验,无奈学习的专注力很差,计划变得遥遥无期。 “**市唯一执行国标的维修企业”的牌匾找家招牌店做就得了,一来我不是名人,二来书法让人贻笑大方,也就不要让我丢人了:lol。 丹佛斯的手册标示的最低压差是4bar,你师父的2bar假设呵呵,即使把膨胀阀芯拆下来扔掉也不可能在冷库上出现:lol:lol。
回复
游荡四方
2016年01月02日 09:00:15
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2016-1-2 09:03 编辑

年龄大不可怕,
60耳顺即可,
怕的是倚老卖老,
拒不退出历史舞台。

丹佛斯膨胀阀性能参数如下:
2bar的压差,不是嘴吹出来的。



ts2.JPG tx2.JPG


回复
wscxl88
2016年01月02日 20:58:43
11楼
深圳集雅 发表于 2016-1-1 21:24 多谢关心,已经恢复,但学习劲头大不如前了,本来想计划2015要攻克pid技术在制冷设备的精确控制实验,无奈 …好了就好。pid派德是什么新型制冷零件东西,2015年我也很少学习了,主因是没有良好的气芬,天天吵,又连青老师等都不上网,还有心情学个b,又加上家庭压力就更不用说了。我干脆在本地一单位兼职一份电工2000元一月,电话才到,没电话干自己亊,拉平均一个月约干5~7天工,多收入一点减轻压力。样版字都没有,叫人家用空气做,行书、草书、正楷、……什么字体,您不用想了,用地拖当笔粘点墨水就地乱画,有点象就是了,我再叫招牌店表好挂上,包有一大堆人问此字出自哪位名家,也免费为您做广告,您不成名才怪:lol丹佛斯的手册标示的最低压差是4bar,大人骗小孩;P我也有丹一点料,地球名厂有胆写上,肯定有理由,小孩不知罢了5423954