消防广播可以穿防火分区吗
ralphdeng
ralphdeng Lv.5
2015年12月24日 13:56:29
只看楼主

地下室有二十几个防火分区,有个别防火分区面积很小,也没有弱电间,这里的消防广播可以用其他防火分区的广播回路直接连过来吗,GB50116里也没找到这方面的要求,忘各位前辈指导一下

地下室有二十几个防火分区,有个别防火分区面积很小,也没有弱电间,这里的消防广播可以用其他防火分区的广播回路直接连过来吗,GB50116里也没找到这方面的要求,忘各位前辈指导一下
maomaohello
2015年12月24日 17:08:00
2楼
可以 。。。。。。。
回复
苯笨
2015年12月24日 17:19:01
3楼
GB50116的6.6.1条。
可以,但扬声器数量和距离上有限制。
回复
佰韵
2015年12月24日 17:34:04
4楼

谢谢分享!
回复
云飘飘
2015年12月25日 07:59:35
5楼
新规范要求一座楼全响,属于一座楼可以
回复

相关推荐

APP内打开