消防广播可以穿防火分区吗
ralphdeng
Lv.5
2015年12月24日 13:56:29
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
地下室有二十几个防火分区,有个别防火分区面积很小,也没有弱电间,这里的消防广播可以用其他防火分区的广播回路直接连过来吗,GB50116里也没找到这方面的要求,忘各位前辈指导一下
地下室有二十几个防火分区,有个别防火分区面积很小,也没有弱电间,这里的消防广播可以用其他防火分区的广播回路直接连过来吗,GB50116里也没找到这方面的要求,忘各位前辈指导一下
免费打赏
maomaohello
2015年12月24日 17:08:00
2楼
可以 。。。。。。。
回复
苯笨
2015年12月24日 17:19:01
3楼
GB50116的6.6.1条。
可以,但扬声器数量和距离上有限制。
回复
佰韵
2015年12月24日 17:34:04
4楼
谢谢分享!
回复
云飘飘
2015年12月25日 07:59:35
5楼
新规范要求一座楼全响,属于一座楼可以
回复
相关推荐
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
我们消防水池吸水管套管预埋位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了
给排水工程施工
2024-11-29 11:14:37
消防灭火系统验收常见质量问题
防雷减灾
2024-11-29 09:46:07
为什么消防设施操作员职业技能鉴定不再采用模拟或仿真操作方式?
建筑消防给水
2024-11-22 10:31:34
消防火灾自动报警系统验收的常见通病
防雷减灾
2024-11-21 15:37:38
消防应急灯具电压等级的选择要求
照明工程
2024-11-19 10:24:47
电力设计*消防*变压器水喷雾
建筑消防给水
2024-11-09 18:12:11
消防技术标准疑难问题解析2024年版
建筑消防给水
2024-11-01 10:33:45
消防桥架内线缆需要绑扎吗,有规范要求吗
电气工程施工
2024-10-31 15:16:19
给排水——消防软管卷盘和轻便水龙
建筑消防给水
2024-10-31 14:52:21
不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(下)
建筑消防给水
2024-10-31 12:50:50
不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(上)
建筑消防给水
2024-10-31 12:47:15
消防不锈钢水箱安装误点(下)
建筑消防给水
2024-10-25 10:22:13
消防不锈钢水箱安装误点(上)
建筑消防给水
2024-10-25 10:20:19
掌握消防工程图纸,不再难!一文带你轻松解读消防系统设计图
建筑消防给水
2024-10-25 09:33:45
高位消防水箱和消防水池很多相似!一个表给你区分出来!
建筑消防给水
2024-10-25 09:33:33
消防控制柜电缆从上方穿入破坏IP55的解决措施
建筑消防给水
2024-10-24 11:37:12
消防设计技术审查要点2024
建筑消防给水
2024-10-22 10:09:11
《新能源汽车地下停放场所消防安全管理规范》解读
建筑消防给水
2024-10-22 10:06:23
关于储罐消防喷淋的问题
给排水工程施工图
2024-10-21 16:01:39
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开