据传是某大学老师做的案例真题解析答案,仅供参考
1213
1213 Lv.4
2015年12月23日 15:11:28
只看楼主

据传是某大学老师做的案例真题解析答案,仅供参考

据传是某大学老师做的案例真题解析答案,仅供参考
78316db0ca16faf0b743.pdf
572 KB
立即下载
免费打赏
1213
2015年12月23日 15:24:18
2楼
第1问:
1、地下二层平面布置存在的问题:
消防水房室内地面与室外出入口的高差大于10m,
地下商场内储存和经营油漆、香蕉水等甲乙类危险商品。
2、地上四层布置存在的问题:
游艺厅建筑面积分别为216㎡,超过200m2,
儿童游乐厅设在四层,不可以设在4层,
游艺厅和电影院候场区均采用玻璃隔断和玻璃门,应该采用防火隔墙和乙级防火门,
隔断不到顶,隔断应该至梁下或板下。
第2问:
地下商场防火分区存在的问题及整改措施:
15200+5820=20120m2,大于20000m2不符合规范要求,应该用无门窗洞口的防火墙和和耐火极限不大于2h的楼板分隔成若干个不大于20000m2的区域,相邻区域确须连通时应该采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。
第3问:
地下二层最小疏散总净宽=5820×0.56×0.3×1.0/100=9.8m
地下一层最小疏散总净宽=15200×0.6×0.3×0.75/100=20.5m
地下一层安全出口最小总净宽度20.5m
第4问:
购物中心的疏散照明设置不正确,建筑内疏散照明的地面最低水平照度,疏散走道不应低于1.0lx,人员密集场所不应低于3.01x,楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于5.01x,
备用电源的连续供电时间不应少于1.0h。
第5问:
人员密集场所的建筑其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级,模塑聚苯板保温板的燃烧性能等级为B3级,不满足规范要求。
建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封墙。本题为隔层封堵,不满足规范要求。
回复
1213
2015年12月23日 15:25:13
3楼
第1问:
消防水箱的有效容积为40m3不符合现行规范要求,高度137m的建筑高位消防水箱的有效容积不得小于50m³。
第2问:
1、屋顶栓口静压为0.1MPa不符合要求,建筑高度大于100m时消火栓最不利点的静压不得低于0.15MPa,提高增压装置的停泵和开泵压力控制值。
2、建筑消火栓栓口压力为0.65MPa不符合规定,消火栓出口压力不宜大于0.5MPa,改用减压稳压型消火栓或在栓口加装减压孔板。
第3问:
消火栓系统的检测方案:
试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在规范规定的时间内自动启动;
试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度;并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力;
应检查旋转型消火栓的性能能否满足其性能要求;
应采用专用检测工具,测试减压稳压型消火栓的阅后动静压是否满足设计要求。
第4问:
减压阀组存在的问题及解决方法:
只设了1个减压阀,2个及2个以上报警阀的减压阀前应设置备用减压阀,增加备用减压阀。
减压阀进口处没有过滤器,减压阀的进口处增加过滤器,滤器的孔网直径不宜小于4目/cm2~5目/cm2,过流面积不应小于管道截面积的4倍。
减压阀后未设计压力试验排水阀,增加压力试验排水阀。
减压阀后未设计流量检测测试接口或流量计,增加流量检测测试接口或流量计。
比例式减压阀后的压力不满足要求,更改减压比小一号的减压阀或可调式减压阀。
第5问:
报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因:
报警阀通向延迟器管路的阀门被误关或过滤器堵塞或延迟器漏水,
压力开关和水力警铃同时损坏,
消防水箱出水管错误接在报警阀后。
回复
z3333119
2015年12月23日 15:52:17
4楼
为某老师点赞
回复
z3333119
2015年12月23日 15:54:13
5楼
40吨屋顶水箱:大于100住宅楼水规要求不小于36吨,符合要求;大于100公建水规要求不小于50吨,不符合要求;
回复
红军16
2015年12月24日 08:06:03
6楼
回复
天天向上1888
2015年12月24日 11:15:09
7楼
学习学习!
回复
szg169
2015年12月24日 11:37:54
8楼
下载看看,感谢分享!!
回复
这次可以了
2015年12月24日 12:44:07
9楼

下载看看,感谢分享!!
回复
王铜
2015年12月26日 10:02:26
10楼
感谢分享!!感谢分享!!
回复
hgslili0909
2015年12月26日 11:18:16
11楼
群号517829502,只学习,分享资料,大家共同讨论真题,应对二级消防。
回复

相关推荐

APP内打开