只看楼主

图片的内容来自GB50064,在下没有弄懂为什么有的条文说中性点失地会有什么后果,而这里却提到部分变压器中性点可以不接地呢?同时根据3.1.1条的要求110KV中性点或者为有效接地,而这里却提到中性点采用接地电抗器接地,而在下理解接地电抗器接地为非有效接地,在下那里理解错了呢?提前谢谢您的回复。

图片的内容来自GB50064,在下没有弄懂为什么有的条文说中性点失地会有什么后果,而这里却提到部分变压器中性点可以不接地呢?
同时根据3.1.1条的要求110KV中性点或者为有效接地,而这里却提到中性点采用接地电抗器接地,而在下理解接地电抗器接地为非有效接地,在下那里理解错了呢?提前谢谢您的回复。
免费打赏
lingxuct
2015年12月24日 10:27:58
32楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-24 10:31 编辑 smartspring 发表于 2015-12-24 09:44 真心谢谢您的回复。在下因为底子薄理解起来有点吃力, 您提到其他变压器断开接地,这些变压器中性 …高压系统有其继电保护的规范要求,中性点投接地刀闸的主变投零序电流保护,中性点不投接地刀闸的主变投零序电压保护!这些零序保护都带时限的,一般由故障最近的开关先跳闸,故障从系统中隔离后,带时限的保护上故障信号自然消失,就可以不动作了。上述所说的零序(电压或电流)保护是针对变压器的,而离故障最近的开关是针对线路保护的(通常由差动保护来动作)。
回复
smartspring
2015年12月24日 10:59:30
33楼
ccc___ 发表于 2015-12-24 10:27 高压系统有其继电保护的规范要求,中性点投接地刀闸的主变投零序电流保护,中性点不投接地刀闸的主变投零 … 谢谢您的回复。在下刚才又学习了一下各位专家给在下的回复 局部部分不接地只能出现的同一母线上并联的多台变压器上,其中的部分变压器不接地并不会造成丢地,且此时减少单相接地故障电流是主要矛盾,同时不接地的变压器会产生中性点电位升高,需要采用加装尖端放电,避雷器等加以保护? 在下如上理解是否正确?再次谢谢您的回复。
回复
lingxuct
2015年12月24日 11:33:22
34楼
请看32楼,他们都有什么保护,那里偶已经说了。
回复
bjwyy2013
2015年12月25日 11:18:29
35楼
路过学习了