柱下独立基础埋深5米
lylzw_68
lylzw_68 Lv.3
2015年12月22日 14:40:32
来自于地基基础
只看楼主

柱下独立基础埋深5米,可以吗?

柱下独立基础埋深5米,可以吗?
蓝天飞翔
2015年12月22日 19:53:42
2楼
地下水位?什么基础?独立不行!
回复
李承博
2015年12月23日 22:42:01
3楼
是要做地下室吗??5米诶,
回复
无间道
2015年12月24日 08:41:15
4楼
我做过11米左右的。
回复
achinerylizer
2015年12月25日 10:44:00
5楼
埋深很深的话,首层的层高很高啊,你的竖向首层刚度很弱啊,算是严重竖向不规则了。如果非要埋那么深,建议在正负零处拉一层梁,降低首层层高,其他的正常做就行。
回复
chinalxb
2015年12月26日 17:10:19
6楼
achinerylizer 发表于 2015-12-25 10:44 埋深很深的话,首层的层高很高啊,你的竖向首层刚度很弱啊,算是严重竖向不规则了。如果非要埋那么深,建议 …教条,死板,就会抠规范。
回复
li90sun
2016年09月09日 15:21:28
7楼
正负零处设置了梁,基础底还需设置拉梁吗
回复
a2428331959
2016年09月13日 10:33:27
8楼
谢谢楼主分享
回复
weibo_1459394445730
2016年11月16日 13:35:11
9楼
来学习,我做过更深的
回复
bigben1963
2016年11月25日 07:43:53
10楼
再接再厉,努力学习
回复
小小蝌蚪007
2017年01月09日 16:33:45
11楼
没做过这么深的独立基础 同上 如果没办法必须做这么深的话 正负零必须加拉梁 埋这么深肯定是地质情况不好
规范也这么说的 建议跟甲方沟通 毕竟用的都是人的钱 最后你的项目怎么处理的?