关于车间桥架标高的疑虑
qq_1450618330322
2015年12月21日 22:33:32
只看楼主

车间厂房,因为建筑的原因,部分电缆桥架离地高度低于2.2M,下面还需要行人通过,这样的桥架应该如何施工才能符合规定。

车间厂房,因为建筑的原因,部分电缆桥架离地高度低于2.2M,下面还需要行人通过,这样的桥架应该如何施工才能符合规定。
免费打赏
乐乐1212
2015年12月22日 08:16:36
2楼
谢谢楼主分享
回复
苯笨
2015年12月22日 08:48:13
3楼
由于您下面需要人通过,桥架往上升,不怕它高,哪怕5,6米都行.将来检修考虑搭架或升降梯.

桥架离地高度,规范没什么要求,像电缆夹层内人能钻过去即可.
灯具离地有要求(2米,2.4米,2.5米很多;取消0类灯具后,就没统一说法), 桥架离地高度没要求.
回复
lyf830619
2015年12月22日 09:11:36
4楼
如是民用建筑厂房,民用建筑电气设计规范,水平敷设时距地高度不宜低于2.5米,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8米。局部不够可采取加金属盖板保护。
如是工业建筑厂房,还是按《电力工程电缆设计规范》5.5.3条第3款,表5.5.3,厂房内2000mm也是满足要求的。
回复
苯笨
2015年12月22日 10:56:18
5楼
心电天下 发表于 2015-12-22 09:11 如是民用建筑厂房,民用建筑电气设计规范,水平敷设时距地高度不宜低于2.5米,垂直敷设时距地高度不宜低于1 …谢谢,看见了.桥架离地高度有要求.
回复
lyf830619
2015年12月22日 11:53:55
6楼
苯笨 发表于 2015-12-22 10:56 谢谢,看见了.桥架离地高度有要求.我也是一知半解,互相学习
回复
ythaomen
2016年03月06日 15:29:09
7楼
互相学习,是一种美德。