本帖最后由 量子 于 2015-12-20 17:33 编辑 施工现场是办公楼,暖通专业设计的空调风系统为标准风管式,楼层中只设计至风机盘管RP-50/RP-56等,风机盘管后端的送风口的位置,送风的形式等都没有说明,但是现场已根据经验将风管、风口、风口的数量都施工完成了。见下面的现场施工: 请问:现场施工单位是否可以自己根据施工经验来安排风机盘管之后的出风口位置,出风口的数量,出风的组织形式?
本帖最后由 量子 于 2015-12-20 17:33 编辑
2楼
风机盘管安装按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)进行,后端送风口的安装可根据现场具体位置情况按照常规方法进行施工就是了,没有针对某部位的特定规范。
回复
3楼
那就是室内吊顶装潢的事了。
回复
4楼
本帖最后由 林刚 于 2015-12-22 08:28 编辑
很明显原图纸设计的是二级顶侧吹风口。
装修如果是平顶的话,应找设计院出设计变更,重新出图纸并加盖设计院和甲方的公章。
新增加的风管部分的工程量找监理签证。
机电安装工程施工单位没有权利擅自更改图纸。不安图纸施工是施工单位的责任。
回复
5楼
要与装饰装修配合确定送风方式,风口位置等!
回复
6楼
施工图怎样就是怎样,按施工图施工。应该会有装修吧,后期是否有装修深化的二次设计图纸,
回复
7楼
设计院的画图人员偷工减料了
回复
8楼
楼主请再阅读一下暖通方面图纸的说明。 即使是小的设计院,这种问题也不会没有说明就这样完事的。
这种情况,一般来说会在图纸的说明中有提及,比如具体的做法见精装修或者二次设计,或者与甲方协商之类的。
另外, RP系列的风机盘管是什么样的盘管,或者设计院是参照哪家公司的风盘型号来定的? 国标的风机盘管貌似没有RP型号的。
回复
9楼
即便是按照经验施工也要经过业主和监理同意,制作出正式文件,并经业主和监理签字认可。否则到验收时你不但拿不到钱,还有可能赔钱或返工。不过我觉得很诡异,这是设计者不允许发生的漏洞,是否还有一张图你没看到?
回复
10楼
谢谢分享。希望能再有更有价值、深度的资料。哈哈哈.
回复
11楼
设计不足,你施工前应该和设计院确认一下然后让设计院出变更什么的。你按经验施工了,结账时会不会麻烦。
回复