高压PT柜中的电压互感器一次侧中性点需要接地吗?
wpming
wpming Lv.2
2015年12月19日 14:24:48
只看楼主

免费打赏
香烟袅袅
2015年12月19日 14:53:55
2楼
直接接地或通过一次消谐器接地

李大嘴:用于绝缘检测的可以经过消弧线圈吗?

回复
beida_energy
2015年12月19日 16:30:20
3楼
香烟袅袅 发表于 2015-12-19 14:53 直接接地或通过一次消谐器接地高压不太懂过,请教,一次接地有什么用呢?二次接地很好理解,避免高压窜入,那一次呢?
回复
风平浪静02
2015年12月19日 17:11:26
4楼
是呀,供电侧,还是用户侧呢?用户侧监视对地绝缘就没有意义啦。
回复
白工
2015年12月20日 08:52:44
5楼
直接接地或通过一次消谐器接地
回复
无纤尘
2015年12月21日 13:38:34
6楼
你这是三相五柱式电压互感器,这种的一次测必须接地。可以准确测量相电压,不接地的话,相电压就不准确了
回复
co1460506850739
2016年05月05日 09:35:22
7楼
6~35kV(中性点不接地)电网的三相电压互感器的一次绕组在经过消谐电阻接地
回复
qwj245
2016年05月05日 10:04:38
8楼
6~35KV电网采用经消弧线圈接地
回复
风平浪静02
2016年05月05日 10:13:21
9楼
无纤尘 发表于 2015-12-21 13:38 你这是三相五柱式电压互感器,这种的一次测必须接地。可以准确测量相电压,不接地的话,相电压就不准确了中性点不接地系统,电压互感器中性点接地,主要用来进行系统绝缘监测和系统单相接地保护。一般不需要测量相电压,测量意义也不大,不接地也能测量相电压。如果说测量准确性,接地以后测量的相电压也会和实际有差距的。因为接地也不是电源真正的中性点。

electricity:你的回答是有道理的!不是一次接地就是测相电压,这个理念是错误的!

回复
w3502127
2016年05月05日 10:16:12
10楼
需要接地,测量相对地电压,发生接地故障的时候,二次侧的开口三角会有电压输出。
回复
依然赵樱空
2017年07月13日 20:21:47
11楼
中性点不接地系统中,当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。如果PT一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器就不会动作,发不出接地信号。