铜管焊接的隐患?
lianshuai
lianshuai Lv.2
2015年12月18日 11:33:37
来自于制冷技术
只看楼主

看网上都说中央空调安装规范是没有铜管和铜管的焊接,但我家安装的时候有一段师傅留管子留少了,在内机接管附近又焊接了一小段。经销商说没有问题,但我担心焊接那里会不会出现过上四五年氧化泄露的问题,经销商说只要保压没问题,以后永远也没问题?这个说法对么 我可以要求他换管子么

看网上都说中央空调安装规范是没有铜管和铜管的焊接,但我家安装的时候有一段师傅留管子留少了,在内机接管附近又焊接了一小段。经销商说没有问题,但我担心焊接那里会不会出现过上四五年氧化泄露的问题,经销商说只要保压没问题,以后永远也没问题?这个说法对么 我可以要求他换管子么
免费打赏
游荡四方
2015年12月18日 13:46:45
2楼
没事的,不用担心.
回复
qq_1450424890939
2015年12月18日 16:13:54
3楼
设备里的盘管焊口更多,只要施工质量没问题就没问题
回复
荣昌制冷
2015年12月18日 20:00:54
4楼
制冷系统的管路不可能不焊接的,氟系统在循环中,制冷剂与润滑油混合在一起,管路不会氧化的。铜管焊接都是用银焊条或铜焊条,外表一般也不会氧化。
回复
lianshuai
2015年12月19日 09:45:25
5楼
本帖最后由 lianshuai 于 2015-12-19 09:47 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-12-18 20:00 制冷系统的管路不可能不焊接的,氟系统在循环中,制冷剂与润滑油混合在一起,管路不会氧化的。铜管焊接都是 …也不会出现时间久了,焊接口那里渗漏的问题么 担心的主要原因是他当时焊接的时候用尖嘴的钳子在管子里面转了一圈就焊接了。。。
回复
荣昌制冷
2015年12月19日 10:36:38
6楼
lianshuai 发表于 2015-12-19 09:45 也不会出现时间久了,焊接口那里渗漏的问题么 担心的主要原因是他当时焊接的时候用尖嘴的钳子在管子里面转 …那是师傅作简单的扩口对接焊接,只要焊得饱满光滑,是没有问题的。规范的应该采用胀管插入焊接。
回复
lianshuai
2015年12月19日 11:08:04
7楼
本帖最后由 lianshuai 于 2015-12-19 11:09 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-12-19 10:36 那是师傅作简单的扩口对接焊接,只要焊得饱满光滑,是没有问题的。规范的应该采用胀管插入焊接。好的~那个师傅好像当时焊那里的时候挺认真的,也是叫卖三菱电机空调的人给我说的,当时在三菱电机和日立中做选择的时候,他反复强调日立这个焊接口一般四五年就会出现氧化泄露的问题。。。给我吓得