开的铭牌在这?后面三根4*150+1*70的电缆,穿过零序互感器,变比为1000/5A,现在改造的化,可以把开关直接换成1000A的吗?
开的铭牌在这?后面三根4*150+1*70的电缆,穿过零序互感器,变比为1000/5A,现在改造的化,可以把开关直接换成1000A的吗?
2楼
开关大点没关系,保护定值设定在合理范围内就可以。
回复
3楼
现有大口径零序互感器两半对口的可以试一下
回复
4楼
它的额定电流是1600A,可以整定到1000A
回复
5楼
额定电流是1600A,可以整定到1000A
回复
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-22 15:25 编辑
零序互感器1000A/5,审核会打死您.
零序为50/1A.,仔细想一想,零序互感器是保护什么?最大电流多少?见<
<配三>
>P152~P153.
哦,我没注意,是低压.
1)低压电动机单相接地保护(
大于100kW装设)一次动作电流一般10~40A,经验公式为(0.05~0.15)Ie(大容量取0.05~0.075,小容量取0.1~0.15).
如二次侧额定电流为1A,
选100/1A足够了.
2)低压线路见<
<配三>
>P588,建议剩余电流互感器.
配三>
配三>
回复
7楼
前面写的有错误,有新标准了.我已上传.
DL/T866-2015<
<电流互感器和电压互感器选择及计算规程>
>9.2.1条及说明;9.2.5条及说明.
电流互感器和电压互感器选择及计算规程>
回复
8楼
3相4线的低压中性线也属于载流导体,与相线一样也需要装设过载保护。通常情况下该电流不可大于相线电流的40%,中性线截面选相线截面一半即可,中性线过载保护整定也就为相线的一半。。。。。。。。当然N线过载也是分断的相线。。。。。
回复
9楼
谢谢楼主!!!