往期施工点回顾:【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题 1.工艺流程及施工准备   1)工艺流程:   安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设   置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒→管道定位→管道防腐(保温)

往期施工点回顾:
【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理
【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!
【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题

1.工艺流程及施工准备
  1)工艺流程:
  安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设
  置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒→管道定位→管道防腐(保温)
  2)管道应由下游向上游依次安装,承插管道安装时承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。
  3)管道敷设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在敷设前对管材、管件、阀门
  及附件作一次外观检查,有问题的不得使用。
1.webp (1).jpg
2.散管和下管
  (1)散管:将检查好的管子沿沟槽散开摆好(置于沟边未堆土的一侧),使承口对着来水方向,插口顺着水流方向。
  (2)下管:下管方法分人工下管和机械
  下管法;集中下管和分散下管法;单节下管和组合下管方式。
2.webp.jpg
3.对口与敷设
  管子对口时,应调直管道并使其处于管沟的中心(管道安装中心线)位置。对口时,应留有2~3mm的对口间隙。
  一般做法:直线管道对口应用力顶入到听到顶撞声,然后靠管子的回弹可使对口留有2~3mm的最小间隙值;管子插入到弯管时,在听到顶撞声之后再拉回一些即可。对口间隙可用探尺检查,以探尺推进和拉出之差量出对口间隙,按测量结果进行调整。
  施工中,遇到地形等因素的影响,使管道产生纵横方向上的弯曲,在角度不大时,一
  般不采用管件,而利用承插口的间隙,通过若干根管子逐步过渡来调节此角度。
4.阀门及阀门井安装
  (1)阀门井安装通常井底为现浇混凝土,安装预制的井圈(或井壁)时要垂直,井底和井口标高,以及截面尺寸应符合设计要求。
  (2)阀门安装阀门通常用法兰式联接,阀门前后采用承盘和插盘式短管过渡。安装时,阀门手轮垂直向上,两片法兰之间加3mm左右皮垫,以“十字法”拧紧螺母,注意螺母应位于法兰同一侧。
  1)凡管道中有配件及阀门的地方,管道安装时都应先将这些配件和阀门放到安装位置上,作为这段管子安装的基准点,然后以两个基准点间长度排放管子和下料。
  2)配件和阀门放入沟槽之前,应先将与其配合的短管组装好,而不能先将短管与管道连接后再与阀门等连接,否则会给阀门找正和上紧螺栓带来困难,甚至会影响其他接口的质量。


1.webp (1).jpg


2.webp.jpg

曾大帥
2015年12月20日 21:53:37
23楼
谢谢你的奉献!
回复
tian田田
2015年12月21日 08:38:05
24楼
感谢楼主分享
回复
xingye8860
2015年12月21日 08:59:15
25楼
好东西,感谢分享
回复
水星之火
2015年12月21日 09:06:14
26楼
学习中……
回复
北之鹰
2015年12月21日 09:10:39
27楼
好东西,感谢分享
回复
lailiang90
2015年12月21日 09:15:50
28楼

谢谢版主分享!
回复
轩陌
2015年12月21日 09:28:15
29楼
谢谢楼主分享
回复
w564718894_yh
2015年12月21日 09:41:50
30楼
谢谢楼主,学习了。
回复
付付皮
2015年12月21日 09:48:10
31楼
涨知识了,谢谢楼主分享。
回复
王校长丶
2015年12月21日 10:52:03
32楼
学习一下!!!!
回复

相关推荐

APP内打开