如题,谢谢师兄们@可爱咩咩 @云飘飘 @fitman @电气交流 @ccc___ @开心老爸 @ac—米兰 @北方郎 @呵呵阿敏
如题,谢谢师兄们
@可爱咩咩
@云飘飘
@fitman
@电气交流
@ccc___
@开心老爸
@ac—米兰
@北方郎 @呵呵阿敏
2楼
@呵呵阿敏 @无影 @涛声依旧
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-15 15:59 编辑
除了只有220V负载的情况外,都应三相四线供电(实际是TN-S系统,加PE线是五线)。
单台纯三相异步电动机的,可以用四芯电缆(其中一芯是PE保护接地线)。
如果变压器低压侧采用TN-C系统,变压器到总箱(一级箱)的总漏电开关可用四芯电缆,经漏电开关后,都要用五芯电缆了(五芯电缆供电也叫三相四线制)。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-12-15 15:56 除了只有220V负载的情况外,都应三相四线供电(实际是TN-S系统,加PE线是五线)。单台纯三相异步电动机 …总配电箱要加漏电保护。也就是说,总配电箱出来之后,都应该是五芯线了?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-12-15 15:56 除了只有220V负载的情况外,都应三相四线供电(实际是TN-S系统,加PE线是五线)。单台纯三相异步电动机 …总配电箱要加漏电保护。也就是说,总配电箱出来之后,都应该是五芯线了?
回复
6楼
低压交流220V/380V系统都是三相四线制的。
回复
7楼
开心老爸 发表于 2015-12-16 12:31 低压交流220V/380V系统都是三相四线制的。可不可以在总配电箱,一级配电箱,二级配电箱各处,就近打接地极,满足10欧要求
回复
8楼
wunai925921 发表于 2015-12-16 13:16 可不可以在总配电箱,一级配电箱,二级配电箱各处,就近打接地极,满足10欧要求根据规范(JGJ46-2005)要求,一级箱、二级箱(除末级【经常移动的】开关箱外)都要打接地极的。但电源侧过来的PE芯线还是不能断开的。
回复
9楼
根据 GB 50194 – 2014 的要求,可以运行TN-S,也可以运行TT系统。
“2 低压配电系统的接地型式采用TN-S 系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体( N)或保护导体( PE)的芯线;
3 低压配电系统的接地型式采用TT 系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体(N)的芯线。
”
回复
10楼
最好都用三相五线制,现在有很多地方有明文规定在民用建筑里不能用TN-S系统了。
回复
11楼
不好意思,是 TN-C
回复