双电源TT供电系统以及应急电源和TT系统并列时,N是否必须切换,所用断路器也得采用...
niziqian007
niziqian007 Lv.12
2015年12月14日 14:04:53
只看楼主

请教:双电源TT供电系统以及应急电源和TT系统并列时,N极怎么处理?是否必须切换,所用断路器也得采用四极?提前感谢,最好用图说明。

请教:双电源TT供电系统以及应急电源和TT系统并列时,N极怎么处理?是否必须切换,所用断路器也得采用四极?提前感谢,最好用图说明。
免费打赏
风平浪静02
2015年12月14日 15:01:14
2楼
我们是要求必须切换N线。一般小容量采用四极双投闸刀,大容量采用四极断路器电气,机械,程序锁闭锁。

原因是:N线对地是存在电位差的,不过被系统接地所限制。如果不断开 N 线,碰到系统接地检修接地拆除,对地电压有可能加在低压绕组上,对高压工作人员产生威胁。特别是PEN线没有重复接地系统。
回复
liushifunihao
2015年12月14日 15:17:34
3楼
耐心学习
回复
co1446110905492
2015年12月14日 16:08:40
4楼
帮顶一下,
回复
niziqian007
2015年12月14日 16:20:18
5楼
风平浪静02 发表于 2015-12-14 15:01 我们是要求必须切换N线。一般小容量采用四极双投闸刀,大容量采用四极断路器电气,机械,程序锁闭锁。原 …有道理,谢谢你的回复。
回复
xiamuzhixin
2015年12月14日 16:29:41
6楼
600问,17.7和17.9。另外,18章也可以看看,末端的双电源和变电所内不同,看具体情况。

对照下自己的配电系统图,照着书本比较下就行了
回复
niziqian007
2015年12月15日 08:43:00
7楼
niziqian007 发表于 2015-12-14 16:20 有道理,谢谢你的回复。自己顶一下。
回复
风平浪静02
2015年12月15日 09:26:54
8楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-14 16:29 600问,17.7和17.9。另外,18章也可以看看,末端的双电源和变电所内不同,看具体情况。对照下自己的配电 …一个配电室两台并联的变压器应该各自有系统接地。一台运行,一台检修不会影响零线对地的电位差,因为零线是连在一起的。所以,不必采用投切零线。我们这里所指的双电源,是企业自备低压发电机。低压发电机可以不要系统接地,所以其的中性线与大地可以产生电位差。如果变压器检修,发电机运行。当变压器拆除系统接地瞬间,中性线对地电位差可以通过,中性线→变压器中性点→低压绕组→低压对地分布电容→大地,加在低压绕组上。就是1V电压,瞬间充电,在高压侧就是100V。如果杆上工作人员被击中,坠落就是事故。虽然是小概率事件,但是为了安全,不得不防。这和你家里使用双极断路器,检修时切断零线,是两码事。也和你先生说的不一样。
回复
xiamuzhixin
2015年12月15日 09:38:45
9楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-15 09:40 编辑 风平浪静02 发表于 2015-12-15 09:26 一个配电室两台并联的变压器应该各自有系统接地。一台运行,一台检修不会影响零线对地的电位差,因为零线 …别逗了,“当变压器拆除系统接地瞬间,中性线对地电位差”。检修之前就没电位差(拆除系统接地之前,那自然是有系统接地的),停电变压器检修了,中性点反而带电位差了?您家变压器检修带电操作的?别回了,和您没啥可以讨论的。您觉得自己对,您就对。
回复
风平浪静02
2015年12月15日 09:47:40
10楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-15 09:38 别逗了,“当变压器拆除系统接地瞬间,中性线对地电位差”。检修之前就没电位差(拆除系统接地之前,那自 …看来你连看我的帖子的勇气也没有了。我上面说是在变压器检修,发电机运行时。这种情况很普遍。不管对不对,我们都是这么要求的,这么做的。我也绝对没有逗你的意思。。。。。。
回复
xiamuzhixin
2015年12月15日 10:39:05
11楼
风平浪静02 发表于 2015-12-15 09:47 看来你连看我的帖子的勇气也没有了。我上面说是在变压器检修,发电机运行时。这种情况很普遍。不管对 …您说啥就是啥,对我而言,我只知道您的理论拿到大学课堂是可以作为案例的。还没勇气看您的帖子?(我上面说是在变压器检修,发电机运行时。这种情况很普遍。)和上面的(“当变压器拆除系统接地瞬间,中性线对地电位差”。检修之前就没电位差(拆除系统接地之前,那自然是有系统接地的),停电变压器检修了,中性点反而带电位差了?您家变压器检修带电操作的?)有一毛钱关系?您家变压器带电检修?拆除系统接地瞬间,中性点对地电位差?不管对不对,我们都是这么要求的,这么做的。您家都是带电检修的?别回了,您认为您对的,那您就是对的。
回复

相关推荐