双电源TT供电系统以及应急电源和TT系统并列时,N是否必须切换,所用断路器也得采用...
niziqian007
niziqian007 Lv.12
2015年12月14日 14:04:53
只看楼主

请教:双电源TT供电系统以及应急电源和TT系统并列时,N极怎么处理?是否必须切换,所用断路器也得采用四极?提前感谢,最好用图说明。

请教:双电源TT供电系统以及应急电源和TT系统并列时,N极怎么处理?是否必须切换,所用断路器也得采用四极?提前感谢,最好用图说明。
免费打赏
beida_energy
2015年12月15日 10:41:45
12楼
一般TT系统没有N导体,所以,双电源切换的时候,备用电源的运行方式应迎合TT系统的方式。
所以,N必须切断。
回复
xiamuzhixin
2015年12月15日 10:45:04
13楼
beida_energy 发表于 2015-12-15 10:41 一般TT系统没有N导体,所以,双电源切换的时候,备用电源的运行方式应迎合TT系统的方式。所以,N必须切断 …您估计记错了吧。TT可以有N,IT不建议配出N。路灯不就建议用TT么?
回复
风平浪静02
2015年12月15日 11:08:44
14楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-15 10:39 您说啥就是啥,对我而言,我只知道您的理论拿到大学课堂是可以作为案例的。还没勇气看您的帖子?(我 …现在 学校怎么啦,变得如此急躁啦?不会吧!就是为了不带电检修,包括零线。所以才需要切换N 线。当变压器停电,发电机运行,中性线带电应该是很正常的事情,应该不难理解的。我们要求有自备电源的企业必须这样做,毫无疑异。回不回由我,看不看由你。你完全可以拿出不需要切换的理由来。你先生只是说到多变压器,没有说企业自备发电机,这是有区别的。希望你不要理解错误。
回复
beida_energy
2015年12月15日 11:14:30
15楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-15 10:45 您估计记错了吧。TT可以有N,IT不建议配出N。路灯不就建议用TT么?哦,对了,我看成IT了!抱歉!
回复
xiamuzhixin
2015年12月15日 11:38:11
16楼
风平浪静02 发表于 2015-12-15 11:08 现在 学校怎么啦,变得如此急躁啦?不会吧!就是为了不带电检修,包括零线。所以才需要切换N 线。当变 …就是为了不带电检修,包括零线。双电源切换,检修变压器您家还带电检修?您是要发电机组和变压器并网运行带检修么?频率协调么?相位相同么?供电局同意么?当变压器拆除系统接地瞬间,中性线对地电位差可以通过,中性线→变压器中性点→低压绕组→低压对地分布电容→大地。楼主帖子点名TT系统,变压器切到发电机,如果发电机组一样采用TT,那么自有其中性点直接接地,您的路径从哪来的?一些似是而非的理论,骗骗自己或者概念比较模糊的人还可以,禁得住推敲么?另外,6楼的回复,我完全没说需要4极还是3极,只说可以参考某某书某某点,楼主自己根据实际分析下就可以,您急着跳出来干什么?靠反对王厚余这个靶子来表现自己的权威?说句不好听的,等您能把您的理论发表到权威杂志上再来谈王厚余是不是错的吧?以后您的帖子我不会回,我的回复也希望您高抬贵手。
回复
风平浪静02
2015年12月15日 14:50:27
17楼
呵呵,双电源切换,请注意“切换”。自备“电源”发电机一般是不准并网运行的。哪里来带电检修变压器,测同期,供电局同意,一说呢? 需要双投闸刀,断路器需要连锁,不就是保证不向电网倒送电源的措施吗。

我个人没有创造理论,似是而非更无从谈起。一些现场实际存在是确确实实的,想避也是避不开的。你说为什么要有系统接地呢?是我创造了系统接地?这样人们还饶的了我吗。

你是不希望别人骂人的。我更不希望看到技术讨论以外的,“不好听”的言辞。自己发了个帖子希望大家讨论,最后不能继续下去就希望人家“高抬贵手”。除了讲道理,我们不需要反对谁。因为名利、权威对我来说无用。老朽已赋闲在家,就是在这里闲聊而已。
回复
co1440387652174
2015年12月15日 16:02:02
18楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
xiamuzhixin
2015年12月15日 16:16:50
19楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-15 16:19 编辑 风平浪静02 发表于 2015-12-15 14:50 呵呵,双电源切换,请注意“切换”。自备“电源”发电机一般是不准并网运行的。哪里来带电检修变压器,测同 …我在谈三民主义,您在谈皇权天授,您觉得我们之间有讨论的必要?您退休了,您赋闲了,我尊重您的资历。毕竟新一代的东西都是您这批老一辈弄出来并发展过来的。但是这和讨论本身并没有关系。我用我受过的教育和学到的理论,分析王厚余的东西,查找过相应的规范或者外文典籍,确认过并按照条文解释或者个人的想法理解过,同时也请教过身边的老同志,觉得王的理论或者说法有其科学性。但在您这边,我得不到您所说的做法和您提及的原因之间的逻辑性。或许您的做法是对的,但您所说的原因和做法并没有很严格的逻辑关系。例如您的TN系统是为了系统接地的说法。年代的关系,很多做法都已改变,很多观念也都已改变,一味的引用原来取自苏联的做法并没不一定正确。电气理论在发展,很多电气观念都在发展,接地并不代表安全,不接地并不代表不安全。至于王厚余,不谈论其余,王老80多的年纪依然在学习最新的外文规范,光是这点就很值得人钦佩。最后,也对讨论中的语气表示下歉意,但这并不代表我认同您的观点和理论。道不同不相与谋,既然谈不到一起,自然是各走一边比较好。
回复
niziqian007
2015年12月16日 08:49:04
20楼
谢谢大伙的回复,低压系统的一根PEN还有这么多学问,受益匪浅啊!说实话,还是不十分明白,继续思考......
回复
cow1462714634001
2016年05月08日 21:44:27
23楼
学习围观中
回复