根据GB50016-2014第10.1.10的规定,消防配电回路选用普通线缆,明敷时只要采取防火措施,暗敷时满足保护层厚度要求即可。可现实情况是,不论采用何种敷设方式,消防配电回路均采用耐火电缆。不知大家怎么看?
根据GB50016-2014第10.1.10的规定,消防配电回路选用普通线缆,明敷时只要采取防火措施,暗敷时满足保护层厚度要求即可。可现实情况是,不论采用何种敷设方式,消防配电回路均采用耐火电缆。不知大家怎么看?
2楼
你落伍了,现在消防都要求使用矿物电缆,就是外面是铜棒保护,中间是氯化镁材料的电缆,度娘就就资料,可以去学习一下
回复
3楼
昌国医院 发表于 2015-12-14 15:31 你落伍了,现在消防都要求使用矿物电缆,就是外面是铜棒保护,中间是氯化镁材料的电缆,度娘就就资料,可以 …我的意思是,根据GB50016-2014第10.1.10的规定,消防配电回路选用普通线缆,明敷时只要采取防火措施,暗敷时满足保护层厚度要求,是否满足规定。
回复
4楼
但是一般设计院的设计人员,在设计时关于电缆型号,就会设计成矿物电缆,不会选用普通电缆。你如果要求设计成普通电缆,到当地的审图办那些老专家也会不同意,要求你改为矿物电缆。如果你使用普通电缆,最后消防验收时,那时消防大队再提出不可以,那时你就麻烦了。所以为了保险,最好还是尊重设计院的设计意见。
回复
5楼
学习了,的确如此.关键在于设计干不过消防验收部门.
标准中
国标是最低标准.里面的条文是最低的要求.
回复
6楼
昌国医院 发表于 2015-12-15 08:15 但是一般设计院的设计人员,在设计时关于电缆型号,就会设计成矿物电缆,不会选用普通电缆。你如果要求设计 … 进来学习,请教您一下,您的意思是消防回路无论明敷或暗敷都应采用矿物电缆?提前谢谢您的回复。
回复
7楼
终于看到有人说这个规范大漏洞的事了,这是规范的漏洞,按规范原话的话,确实是楼主所说,敷设在电缆井、沟内时耐火都可以明敷设。
回复
8楼
心电天下 发表于 2015-12-15 10:00 终于看到有人说这个规范大漏洞的事了,这是规范的漏洞,按规范原话的话,确实是楼主所说,敷设在电缆井、沟 …进来学习,请教您一下,您的意思是消防回路无论明敷或暗敷都应采用矿物电缆?提前谢谢您的回复。
回复
9楼
我这里只有超高层才用矿物绝缘电缆啊。。。其他都是普通的yjy啊
回复
10楼
我等画图匠人微言轻,版主能否出来给个结论?
回复
11楼
不满足要求
回复