问一下排水管道要求每4米安装伸缩节和每层都安装检查口?
问一下排水管道要求每4米安装伸缩节和每层都安装检查口?
2楼
<技术措施>
4.13.2 检查口应根据建筑物层高等因素按下列规定设置:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m(塑料排水立管宜每六层)。特殊情况采用机械清通时,距离为15m。
2 在最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层必须设置检查口;通气立管汇合时,必须在该层设置检查口。
3 当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。
4 生活污、废水横管的直线管段上检查口之间的最大距离应符合表4.13.2的规定。
5 立管上检查口的设置高度,从地面至检查口中心宜为1.0m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m;埋地横管上的检查口应设在砖砌的井内。
6 地下室立管上设置检查口时,检查口应设置在立管底部之上。
7 立管上检查口的检查盖应面向便于检查清扫的方位,横干管上检查口的检查盖应垂直向上。
8 在最冷月平均气温低于-13℃的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设置检查口。
技术措施>
回复
3楼
1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
2、检查口的设置按2楼的。
回复
4楼
看规范,简单问题规范都有要求。
回复