8米高的挡土墙,快浇混凝土了,赶工期要一次浇筑,求助
8米高的挡土墙,快浇混凝土了,赶工期要一次浇筑,求助
2楼
一次浇注,你的模版支护能承受了吗?至少得6次。
回复
3楼
谢谢楼主共享
回复
4楼
谢谢楼主共享
回复
5楼
是啊,一次浇筑太不合理了,8m高,且不说厚度,振捣和砼自身水化热等问题都难解决啊。
回复
6楼
回复
7楼
路过,顶一下,,,
回复
8楼
太高了,混凝土放下去都会离析,钢筋又密不好加串桶
回复
9楼
8米没遇到过,但是在污水处理厂中的池墙4-5米高一次成型,不增设施工缝的浇筑办法,还是很正常的
回复
10楼
做过滑模吗?建议边支模板边浇筑,插筋,用钢模板,提前做好四个大角的控制垂线,应该来得及,不然浇筑质量最怕蜂窝烂根
回复
11楼
建议楼主分3次浇筑,第一次到水平施工缝,剩下的再分2次浇筑。
回复