冷冻机出水温度最低可以达到几度
gavgao
gavgao Lv.3
2015年12月12日 10:39:30
来自于中央空调
只看楼主

RT。 需要2度左右的水,最高不超过2.5度,不能添加防冻液。 冷冻机厂商告诉我最低可以设到4度,有的说3度,再低有冻裂蒸发器的危险。我不知道是不是真的,我有两个问题。1。 蒸发器冷媒和载冷剂的温差,做的3度以内没问题吧,现在特灵约克开立这些大厂商的离心机,他们的温差可以做到几度?2。 冷冻机启动之前,需要确认蒸发器有足够的载冷剂流量(通过压差或流量开关反馈),那么如果水在流动的话,就算出水温度2度冷媒温度低于0度,那有什么冻裂的风险呢?怕冷冻水泵坏掉吗,流量低于蒸发器需求流量范围不是马上就停机吗?

RT。 需要2度左右的水,最高不超过2.5度,不能添加防冻液。 冷冻机厂商告诉我最低可以设到4度,有的说3度,再低有冻裂蒸发器的危险。我不知道是不是真的,我有两个问题。
1。 蒸发器冷媒和载冷剂的温差,做的3度以内没问题吧,现在特灵约克开立这些大厂商的离心机,他们的温差可以做到几度?
2。 冷冻机启动之前,需要确认蒸发器有足够的载冷剂流量(通过压差或流量开关反馈),那么如果水在流动的话,就算出水温度2度冷媒温度低于0度,那有什么冻裂的风险呢?怕冷冻水泵坏掉吗,流量低于蒸发器需求流量范围不是马上就停机吗?
所以我不明白为什么不能出2度的水,求解答?
免费打赏
qq_1449281767279
2015年12月12日 18:01:25
2楼
冷媒低于0度时,与冷媒管接触的冷冻水会结冰啊
回复
gavgao
2015年12月12日 18:03:40
3楼
但是冷冻水在流啊,而且通过蒸发器的流速基本是稳定的.
回复
qq_1449281767279
2015年12月12日 18:21:33
4楼
gavgao 发表于 2015-12-12 18:03 但是冷冻水在流啊,而且通过蒸发器的流速基本是稳定的.有结冰后流速就不会基本稳定了哈
回复
勇者无疆
2015年12月14日 08:15:58
5楼
坐等荣昌老师来回答
回复
qq_1447142007275
2015年12月14日 10:54:21
6楼
坐等荣昌老师来回答
回复
断的风筝线
2016年03月01日 15:43:43
7楼
在自动控制上做好的话应该就可以吧,比如采用步进电机驱动的电子膨胀阀+进/出水温度控制,做好断水停机保护之类的;咨询一下大的冷冻设备厂家,他们的设计经验和工程实例要丰富很多
实在不行就载冷剂换乙二醇溶液咯/不过看题意似乎只能用水啊..
回复
co1461159176940
2016年05月07日 20:39:06
8楼
温度太低 有些不好控制吧
回复
荣昌制冷
2016年05月08日 06:31:00
9楼
gavgao 发表于 2015-12-12 18:03 但是冷冻水在流啊,而且通过蒸发器的流速基本是稳定的.2度左右的冷冻水,蒸发温度在-3度左右了。制冷剂与载冷剂之间的温差,一般都会在5度左右。循环中,制冷剂在管内循环吸热,载冷剂在管外放热,不任其之间温差大小,并不是制冷剂的凝固膨胀,不存在“冻裂”蒸发器。可以这样实验:把一段里面装有与制冷剂凝固点一样的液体介质,两头封死,丢进水里,把水冷冻成冰凝固,看看这段管子会被“冻裂”不?;P水被冷却到结晶点(凝固点)点时,会增加水泵的功率;超过了凝固点,有损坏水泵的可能;对盛装水的容器有被冻坏的可能,凝固点以上时是不可能冻坏水泵及容器的。说话和判断或定论某种事物时,不能离开其科学性和逻辑性。制冷剂与载冷剂之间的温差小,载冷剂里的热量负荷就小,制冷中,压缩机的功率变小,能效比差,越接近载冷剂的凝固点时,降温速度越慢。由于回气过热度大,压缩机的吸排气温度和油温及运转温度都高,极其容易损坏压缩机。运行效率得不偿失。
回复
lxwklj
2017年07月20日 10:29:32
10楼
gavgao 发表于 2015-12-12 18:03 但是冷冻水在流啊,而且通过蒸发器的流速基本是稳定的.正解,如果到4度以下,给整机造成危害,其实4度已经是极限。最好还是加防冻液。做系统不能一味的要求厂家要达到什么标准,因为有些因素是物理现场,厂家也是基于物理现场做文章,要多根据系统想一想大家一起解决问题。