pmcad中剪力墙连梁的输入!
jkhz.110
jkhz.110 Lv.2
2007年11月01日 09:56:19
只看楼主

大家在pmcad中剪力墙的连梁都是怎么输入? 是直接输入梁,还是先建立剪力墙再开洞口?这两种方法有什么区别,各在什么情况下采用?

大家在pmcad中剪力墙的连梁都是怎么输入?

是直接输入梁,还是先建立剪力墙再开洞口?

这两种方法有什么区别,各在什么情况下采用?
wuyuan9833
2007年11月02日 10:35:29
2楼
现在剪力墙再开洞口做法比较多.
回复
xuesong1124
2008年01月04日 19:24:47
3楼
高规有规定,跨高比小于5的就按连梁计算,就用开洞来输;跨高比大于5的就按框架梁计算,就按正常的梁输;PKPM教程里说的很明确,03版以后的对于这两种输入方法而计算得出的计算结果是一致的;但实际上房间属性是不一样的,至于对除了计算结果之外的哪些影响我就不懂了,建议你还是按规范来吧,跨高比小于5你就开洞,大于5就把墙断开用主梁输
回复
nhwyh
2008年01月04日 22:02:52
4楼
用剪力墙开洞输入时,连梁是剪力墙的一部分,在计算单元上属于墙元。用主梁输入时,连梁是一根梁,在计算上属于梁件单元。两者的单元属性不一样,计算精度有区别。建议跨高比小于5(特别是小于2.5)且两端与剪力墙相连的连梁按剪力墙开洞输入。
回复
daiwei07
2008年11月18日 14:34:03
5楼
谢谢,再去看看高规,一直没有搞清楚这个问题
回复
zhangxuke_606
2009年05月11日 10:55:19
6楼
谢谢,感觉大家说的很在理。。。
回复
wjnzhjh
2009年05月13日 02:31:06
7楼
很长知识很长知识很长知识很长知识
回复