关于柱子变大还是加柱帽--------求大神回复
aiburenshi
aiburenshi Lv.9
2015年12月10日 11:09:36
只看楼主

红框内的柱子之前是500x500,由于是地下室(只有一层,要覆土还要有消防车,有的地方有假山等)荷载比较大,由于贯通柱的梁钢筋比较大,而且是三排(假如没法贯通),这样所有梁的钢筋加上柱子自己的钢筋都在柱子上方锚固,我们假如这样会造成柱子上方浇筑混凝土时,钢筋外漏。 我想问,是加大柱子尺寸,变为600x600好(墙柱弱梁),还是加类似柱帽好(强节点)?求各位大神讨论

红框内的柱子之前是500x500,由于是地下室(只有一层,要覆土还要有消防车,有的地方有假山等)荷载比较大,由于贯通柱的梁钢筋比较大,而且是三排(假如没法贯通),这样所有梁的钢筋加上柱子自己的钢筋都在柱子上方锚固,我们假如这样会造成柱子上方浇筑混凝土时,钢筋外漏。 我想问,是加大柱子尺寸,变为600x600好(墙柱弱梁),还是加类似柱帽好(强节点)? 求各位大神讨论

O(%@]$746XZSO{BYYZ6(VIU.png


@}ARN3U{S4I`F0EFZHXB~TA.png

免费打赏
davyzhang6509
2015年12月10日 11:45:38
2楼
400的梁单排可以放6-7根钢筋,梁柱同宽也是可以的,另外梁顶筋可以小部分放在板内。
回复
aiburenshi
2015年12月10日 14:16:55
3楼
davyzhang6509 发表于 2015-12-10 11:45 400的梁单排可以放6-7根钢筋,梁柱同宽也是可以的,另外梁顶筋可以小部分放在板内。是的,主要怕下部钢筋不是贯通
回复
jszxwsw
2015年12月22日 09:49:17
4楼
什么叫没法贯通?你一个设计师是干什么的?
回复
aiburenshi
2015年12月28日 09:40:54
5楼
jszxwsw 发表于 2015-12-22 09:49 什么叫没法贯通?你一个设计师是干什么的?唉,你们就没看清楚重点,有一些我是假如的,重点想问是加柱帽好,还是加大柱子好。
回复
dengken205
2015年12月28日 14:34:24
6楼
加柱帽有什么用?对锚固没啥帮助

当然,如果能因为柱帽导致梁配筋减小,选用小直径筋,还是有点用的
回复
结构狂徒张三
2023年08月08日 15:04:51
7楼

十字交叉常规来说加大柱界面更好。多于四根梁,加柱帽更好些

回复
wx_1629769506193
2023年08月11日 17:12:50
8楼

600*600,地下室一般最小这个截面,单着一个地方加柱帽,那其他地方呢,太麻烦了

回复

相关推荐

APP内打开