红框内的柱子之前是500x500,由于是地下室(只有一层,要覆土还要有消防车,有的地方有假山等)荷载比较大,由于贯通柱的梁钢筋比较大,而且是三排(假如没法贯通),这样所有梁的钢筋加上柱子自己的钢筋都在柱子上方锚固,我们假如这样会造成柱子上方浇筑混凝土时,钢筋外漏。 我想问,是加大柱子尺寸,变为600x600好(墙柱弱梁),还是加类似柱帽好(强节点)?求各位大神讨论
红框内的柱子之前是500x500,由于是地下室(只有一层,要覆土还要有消防车,有的地方有假山等)荷载比较大,由于贯通柱的梁钢筋比较大,而且是三排(假如没法贯通),这样所有梁的钢筋加上柱子自己的钢筋都在柱子上方锚固,我们假如这样会造成柱子上方浇筑混凝土时,钢筋外漏。 我想问,是加大柱子尺寸,变为600x600好(墙柱弱梁),还是加类似柱帽好(强节点)?
求各位大神讨论
2楼
400的梁单排可以放6-7根钢筋,梁柱同宽也是可以的,另外梁顶筋可以小部分放在板内。
回复
3楼
davyzhang6509 发表于 2015-12-10 11:45 400的梁单排可以放6-7根钢筋,梁柱同宽也是可以的,另外梁顶筋可以小部分放在板内。是的,主要怕下部钢筋不是贯通
回复
4楼
什么叫没法贯通?你一个设计师是干什么的?
回复
5楼
jszxwsw 发表于 2015-12-22 09:49 什么叫没法贯通?你一个设计师是干什么的?唉,你们就没看清楚重点,有一些我是假如的,重点想问是加柱帽好,还是加大柱子好。
回复
6楼
加柱帽有什么用?对锚固没啥帮助
当然,如果能因为柱帽导致梁配筋减小,选用小直径筋,还是有点用的
回复
7楼
十字交叉常规来说加大柱界面更好。多于四根梁,加柱帽更好些
回复
8楼
600*600,地下室一般最小这个截面,单着一个地方加柱帽,那其他地方呢,太麻烦了
回复