低压配电柜的电容补偿的估算怎么计算,我是10000负荷,分好几个变压器,每个变压器分别是1250KVA和2000KVA,还有就是需不需要设计有源滤波柜,我是办公楼,没有中央空调,设计的变频多联机空调。

低压配电柜的电容补偿的估算怎么计算,我是10000负荷,分好几个变压器,每个变压器分别是1250KVA和2000KVA,还有就是需不需要设计有源滤波柜,我是办公楼,没有中央空调,设计的变频多联机空调。
免费打赏
qianbochenhong
2016年01月04日 10:23:52
12楼

谢谢朋友。。。
回复
苯笨
2016年01月04日 12:28:51
13楼
smartspring 发表于 2016-1-4 09:47 在下没有明白您提到的“不是按总计算负荷(或总变压器容量)估算”,但您接下来提到“单母线是按单母线 …他是有好多变压器.不是在一段母线上.所以不能按总负荷补,要分开.
回复
smartspring
2016年01月04日 12:31:12
14楼
苯笨 发表于 2016-1-4 12:28 他是有好多变压器.不是在一段母线上.所以不能按总负荷补,要分开. 谢谢您的回复,明白了,即就地补偿。:)
回复
逸清风
2016年01月05日 09:30:08
15楼
谐波抑制学习一下
回复
hebeikddw
2016年01月06日 11:00:04
16楼
谢谢楼主分享!
回复
风平浪静02
2016年01月06日 14:45:45
17楼

变频机是可以输出谐波分量。但是一般空调机本身有滤波电路,相对会好一些。不像一些企业为了节约投资采用不合格的中频高频电气,大量输出谐波。所以真正污染电力系统的是这些谐波分量。

现在大功率电力半导体器件成本较高,采用IGBT的有源滤波设备一次投资较大。滤波装置的容量要根据滤除的谐波分量和容量计算。

无功功率补偿和滤波就是解决电流的相位移和波形畸变问题。有源滤波装置可以测量到电流的相位移和波形畸变数据,计算后送到输入端,把相位移补回来,把畸变的波形补齐全。目前实际使用的应该还不多。
回复
帝王枫
2016年01月15日 15:51:05
18楼
学习了,
回复
b2y
2016年08月30日 13:54:12
19楼
感谢楼主分享,谢谢
回复
xuexi999123
2017年06月09日 17:22:51
20楼
路过,学习了,实在是高。
回复
zzzzzzzz999
2017年06月09日 17:33:28
21楼
风平浪静02 发表于 2016-1-6 14:45 变频机是可以输出谐波分量。但是一般空调机本身有滤波电路,相对会好一些。不像一些企业为了节约投资采用 …合格的中频高频电气你知道要多少钱?哪种电路谐波少?开关频率是多少?电容能够接受的频率是多少?是集中补偿还是分开补偿?哪种分联机好?不懂不要瞎讲