消防审查的奇葩意见,怎么回复
2004liyan
2004liyan Lv.4
2015年12月09日 15:03:31
只看楼主

中表3.5.2关于同时使用消防水枪数量,请问消防审查中提出同层使用水枪数目需要达到本表要求?做何解释?同本规范中7.4.6条要求同一平面有2支水枪的2股水柱同时到达任何部位既可.设计中为高层商住,住宅部分每层已设置3套消火栓,已经满足7.4.6条规定,请教:同时使用消防水枪数量为计算消防水量时使用,为何此处要求每层使用水枪数达到表3.5.2中水枪数量? 关键是如何回复!!!

<消防给水及消火栓系统技术规范> 中表3.5.2关于同时使用消防水枪数量,请问消防审查中提出同层使用水枪数目需要达到本表要求?做何解释?同本规范中7.4.6条要求同一平面有2支水枪的2股水柱同时到达任何部位既可.设计中为高层商住,住宅部分每层已设置3套消火栓,已经满足7.4.6条规定,请教:同时使用消防水枪数量为计算消防水量时使用,为何此处要求每层使用水枪数达到表3.5.2中水枪数量?
关键是如何回复!!!

333.JPG

图专家
2017年12月22日 15:15:19
13楼

首先要知道这个“同时使用消防水枪数(支)”是什么意思?

回复
图专家
2017年12月22日 15:17:25
14楼

首先要搞明白“同时使用消防水枪数(支)”是什么意思?

回复
放水发电
2017年12月23日 08:16:29
15楼

路过.....看看

回复
梁银虎
2017年12月28日 10:37:21
18楼
火灾时消防救援中可能会动用的水枪数量为同时使用数量,消栓每只出水量一般在5L/S,如室内消防用水量20L/S时即表示将会同时动用四只水枪,但每个防火分区内只需满足两支水枪同时覆盖即可。
#3 0
回复
xiezhanhu
2018年01月09日 09:22:44
19楼

消防都是按本层和相邻层同时考虑,不是按一层考虑!

回复
adle00
2018年01月14日 00:23:57
20楼

审图的自己没把规范摸清楚吧

回复
康能
2018年01月15日 07:59:24
21楼

你去给审图老师上上课吧

回复
hudson090
2018年01月17日 14:47:56
22楼

你去给审图老师上上课吧

回复
liugps
2018年01月29日 08:29:37
23楼

搞清楚概念,同时使用4支枪,每支5L/s  ,总流量为20L/S。同时使用4支枪是着火层2支灭火,上层跟下层各一支冷却保护着火相邻位置。

回复
z3333119
2018年01月30日 10:51:18
24楼

这意见提的没法回啊。。。

回复

相关推荐

APP内打开