请教大师配电房值班问题
co1425640723507
2015年12月09日 11:54:37
只看楼主

请问大师,企业10KV变电所值班电工配备有什么具体要求吗?有标准可以查询吗?

请问大师,企业10KV变电所值班电工配备有什么具体要求吗?有标准可以查询吗?
免费打赏
lingxuct
2015年12月09日 12:23:19
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-9 12:24 编辑

标准倒没见过,根据国家对电气管理"三三二五"制中的要求,三图、三票、三(个)制(度)、五个规程、五个记录。

一次系统图、二次接线图、电缆(线路)走向图;
操作票、工作票、临时用电票;
巡回检查制、交接班制、三定期制;

运行记录、检修记录、试验记录、设备缺陷记录、电气事故记录。

高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、临时接地线、高压和低压摇表、开关柜需要简单处理的(专用)工具。

应急手电,通信电话、温度和湿度表等。
回复
co1425640723507
2015年12月09日 12:37:32
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-9 12:23 标准倒没见过,根据国家对电气管理"三三二五"制中的要求,三图、三票、三(个)制(度)、五个规程、五个 …这些到都知道,就是值班人数有疑问,一用户问我有没有具体文件规定。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月09日 14:01:08
4楼
薛山飞狐 发表于 2015-12-9 12:37 这些到都知道,就是值班人数有疑问,一用户问我有没有具体文件规定。你找供电公司的营销口要,有文件,好像是315kVA容量以上要2个,1个专职1个兼职什么的,上次匆忙见过1次
回复
lingxuct
2015年12月09日 15:09:06
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-9 15:13 编辑 薛山飞狐 发表于 2015-12-9 12:37 这些到都知道,就是值班人数有疑问,一用户问我有没有具体文件规定。值班人员多少,配不配技术员或值长,要看操作频度。偶原公司有低压配电室(都装变压器的)8个,变压器16台,高压柜19台,且没有专人值班,是在大乙烯值班的电工兼管,电力调度也知道,有事电话直接打到乙烯值班处。偶这有事会提前通知技术员,安排操作和工作许可。高压如有故障跳闸,信号系统会自动报到技术和值班的手机上。平时巡检为二天一次,记录运行情况(每周搞一次卫生)。一年一次检修试验,需提前安排,负荷调整偶会有计划地安排(通知技术员)。