墙长大于5m设置构造柱?
whw0799
whw0799 Lv.12
2015年12月09日 11:33:00
来自于建筑施工
只看楼主

我这有份图纸说明要求墙长大于5m要设置构造柱,但是墙长中间有转角墙怎么办?是否一定要设置构造柱?有没有相关的理论依据?如下图的墙长为6m多,但是中间有转角,是否一定要设置构造柱?

我这有份图纸说明要求墙长大于5m要设置构造柱,但是墙长中间有转角墙怎么办?是否一定要设置构造柱?有没有相关的理论依据?如下图的墙长为6m多,但是中间有转角,是否一定要设置构造柱?

QQ图片20151209113152.png

muxi1223
2015年12月09日 11:54:44
2楼
在抗震设计规范里有的,一般墙体5米设置一个构造柱,纵横墙的交接处,墙中开洞宽大于2.4的都要设置构造柱,对墙体进行约束
回复
wangjiyiok
2015年12月09日 13:42:21
3楼
首先转角位置就需要设置构造柱。

楼主不应该只看5米这1条,还有好几条呢
回复
whw0799
2015年12月09日 13:46:36
4楼
wangjiyiok 发表于 2015-12-9 13:42 首先转角位置就需要设置构造柱。楼主不应该只看5米这1条,还有好几条呢 设计图纸没有说明转角要设置构造柱的?虽然我知道有这条规范的。但是设计图纸没有给出这条,只给出墙长大于5m的情况!
回复
super张
2015年12月09日 15:17:05
5楼
回复
msh.1688
2015年12月09日 16:13:53
6楼
丁字墙超过3米的也要在端部设置构造柱
回复
甲方施工员
2015年12月09日 16:18:33
7楼
首好的设计会给你做一个 关于构造柱的平面布置 这需要结合设计说明看施工图纸
根据实际来说这个位置不需要 砌筑互咬 这个位置很安全
回复
dancheqishinba
2015年12月09日 17:45:59
8楼
主要看图纸设计要求的啊。
回复
威海冯
2015年12月10日 09:42:13
9楼
参考下新的砌体规范上面写的很具体
回复
herozorro
2015年12月10日 10:08:06
10楼
感谢楼主分享,学习到了不少知识
回复
wangjiyiok
2015年12月10日 13:00:35
11楼
whw0799 发表于 2015-12-9 13:46 设计图纸没有说明转角要设置构造柱的?虽然我知道有这条规范的。但是设计图纸没有给出这条,只给出墙长大 …有的图纸是写的不太清楚,我干一些项目主要的点汇总一下:1、墙长大于5m;2、转角处、丁字处;3、洞口大于2m的侧膀;以上只是原则,所以按照这个原则布置后需要对构造柱的设置进行优化,越少越好。尤其是卫生间位置,一个小小的房间按照原则布置需要设置4个,现场实际做的时候可以适当缩减为2个。