一台小电机的吊装
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年12月09日 09:25:28
只看楼主

以前见过的凉水塔风机的电机都装在靠边缘一侧,现一个石化企业的凉水塔风机电机且装在中间! 这个设计太那个了,把凉水塔风机的电机放置在塔顶中间部位,电机基础离地面约 25 米,离凉水塔边缘(直线距离) 35 米,塔下有小水池和循环水泵(占地离塔边缘有 30 多米),电机虽然只有 3.4T 重,想把它拿下来(吊上去)的吊机把杆需要 65 米长!偶得找一台 160T 吊机才能完成,那吊机的台班费就受不了!!

以前见过的凉水塔风机的电机都装在靠边缘一侧,现一个石化企业的凉水塔风机电机且装在中间!

这个设计太那个了,把凉水塔风机的电机放置在塔顶中间部位,电机基础离地面约 25 米,离凉水塔边缘(直线距离) 35 米,塔下有小水池和循环水泵(占地离塔边缘有 30 多米),电机虽然只有 3.4T 重,想把它拿下来(吊上去)的吊机把杆需要 65 米长!偶得找一台 160T 吊机才能完成,那吊机的台班费就受不了!! DSCN0059.JPG DSCN0057.JPG DSCN0049.JPG DSCN0060.JPG DSCN0062.JPG DSCN0067.JPG DSCN0073.JPG DSCN0074.JPG


DSCN0059.JPG


DSCN0049.JPG


DSCN0057.JPG


DSCN0060.JPG


DSCN0062.JPG


DSCN0067.JPG


DSCN0073.JPG


DSCN0074.JPG

beida_energy
2015年12月12日 12:16:20
12楼
ccc___ 发表于 2015-12-11 22:41 石化装置的循环水冷却风机较重要,且电机在高处,水平距离变电所也较远,185KW如果低压供电的电缆需要双拼 …谢谢回复!
回复
灵魂魅
2015年12月14日 11:02:29
13楼
回复
elkmia
2015年12月14日 12:21:48
15楼
谢谢分享 学习了。
我上次用了一台450T吊机吊了一台35KV 20000KVA主变到地下室。
回复
lz19870501
2015年12月14日 12:26:45
16楼
这是炼化企业吗,楼主先生?
回复
lz19870501
2015年12月14日 12:28:42
17楼
是炼化,开始只看图片了,呵呵
回复
lingxuct
2015年12月14日 13:46:25
18楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-14 13:48 编辑 elkmia 发表于 2015-12-14 12:21 谢谢分享 学习了。我上次用了一台450T吊机吊了一台35KV 20000KVA主变到地下室。见过吊炼油的塔用500T的吊机,没见过450T吊机,40000的主变也就36T以下,一般20000油变也就是18T(带变压器油),用450T吊机,是不是也象偶吊电机一样,距离很远?
回复
lyf830619
2015年12月14日 16:09:08
19楼
好东西,学习了
回复
lichenliang12345
2015年12月15日 21:01:35
20楼
涨了见识了 ,小弟有两点疑惑,一电流13.6A是怎么算出来的,我算了一下不对啊;二多大功率的电机需要高压供电,高压电机的启动需要降压启动吗?
回复
lichenliang12345
2015年12月15日 21:02:11
21楼
涨了见识了 ,小弟有两点疑惑,一电流13.6A是怎么算出来的,我算了一下不对啊;二多大功率的电机需要高压供电,高压电机的启动需要降压启动吗?
回复
sf_goldl
2015年12月15日 21:18:20
22楼
没见过这么大的电机