本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:24 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877希望大家能够挑错或者补充,因为我也是个新手,误导了那些新手朋友也不好,而且我也不想错误的观念以后根深蒂固,谢谢了~~~ GCS低压开关柜 1.表一为GCS低压开关柜(白云)基本电气参数,表二为GCS低压开关柜(北开)基本电气参数。由表中我们可以看出,白云的样本,水平母线额定电流≤4000A,垂直母线额定电流为1000A;北开样本,水平母线额定电流≤6300A,垂直母线额定电流为1000A。容量为2000kVA的变压器,Ij=2000/(1.732×0.4)=2887A,考虑变压器过载,一般过载系数为1.2~1.3,这里我们取1.3,那么1.3×2887=3753A,我们选择水平母线额定电流4000A。容量为2500kVA的变压器,Ij=2500/(1.732×0.4)=3609A,考虑变压器过载,一般过载系数为1.2~1.3,这里我们取1.3,那么1.3×3609=4691A,我们选水平母线额定电流为5000A。
配网设计新手群 513081424
2016年注册电气工程师基础考试群145322877
希望大家能够挑错或者补充,因为我也是个新手,误导了那些新手朋友也不好,而且我也不想错误的观念以后根深蒂固,谢谢了~~~
GCS低压开关柜
1.表一为GCS低压开关柜(白云)基本电气参数,表二为GCS低压开关柜(北开)基本电气参数。由上面的计算,可以看出2500kVA及以上容量的变压器,不能用白云的GCS柜,我可以这样理解吗?
2.柜体尺寸 见表三
3.抽屉单元小室高度与断路器额定电流对照表 见表四
抽屉单元分为1/2单元,1单元,2单元,3单元四个尺寸系列。1单元抽屉尺寸160(高)×560(宽)×407(深);1/2单元抽屉尺寸,宽为280mm,其余尺寸不变;2单元,3单元抽屉尺寸,高度为1单元的2倍,3倍,其余尺寸不变。
4.抽屉单元组合 见表五
加起来高度不要超过1760mm
希望大家能够答疑、纠错、补充,在此谢谢了~~~