关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题的解释
风平浪靖
2015年12月08日 16:12:51
只看楼主

关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题的解释 常有单位要求按双向地震作用计算控制“扭转位移比”和“层间位移角”,这是没有依据的。但对特别重要或特别复杂的结构,作为一种高于规范标准的性能设计要求也有它一定的合理性。1、相关索引1)江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条规定:先计算在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算,再取最不利的扭转位移比进行扭转不规则判别。(博主提示:请注意,这是很严格的要求)。

关于“楼层位移比”和“层间位移角”问题的解释

常有单位要求按双向地震作用计算控制“扭转位移比”和“层间位移角”,这是没有依据的。但对特别重要或特别复杂的结构,作为一种高于规范标准的性能设计要求也有它一定的合理性。

1、相关索引

1)江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条规定:先计算在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算,再取最不利的扭转位移比进行扭转不规则判别。(博主提示:请注意,这是很严格的要求)。

2)复杂高层建筑结构设计(徐培福主编)第195页,图7.1.7,先按不考虑偶然偏心计算扭转位移比,根据计算结果分两种情况分别计算,一是,当扭转位移比小于1.2时,按偶然偏心计算;二是,当扭转位移比大于等于1.2时,按双向地震计算。再根据两次计算结果取不利情况对结构的扭转不规则进行判别。(博主提示:请注意,这里对采用双向地震的判别是比1)放松许多,注意,这里的规定都是对复杂高层建筑而言的,对一般工程,原则上不需要进行这样严格的判别)。

问题解释:

1、根据江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算,再取最不利;当扭转位移比小于1.2时,取最初的计算值(即在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比值)。

2、第2)条中,当扭转位移比大于等于1.2时,按双向地震计算。再根据两次计算结果取不利情况对结构的扭转不规则进行判别。

两次计算结果包括单独按双向地震计算、单独按偶然偏心计算结果。

3、请注意,这里对采用双向地震的判别是比1)放松许多,原因如下

1)中的扭转位移比是在刚性楼板、偶然偏心情况下计算的;而2)中的扭转位移比是按不考虑偶然偏心计算的


免费打赏