本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:24 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 GCK低压开关柜1.水平母线(主母线);垂直母线(分支母线或配电母线);PE线设置在柜底。见附图五 母线系统2.主母线的选择 例如:变压器容量为1250kVA计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,考虑变压器过载,过载系数1.2~1.3,一般不超过1.5,这里我们取1.3,那么1.3×Ij=1.3×1804=2346A
配网设计新手群 513081424
2016年注册电气工程师基础考试群145322877
GCK低压开关柜
1.水平母线(主母线);垂直母线(分支母线或配电母线);PE线设置在柜底。 见附图五 母线系统
2.主母线的选择
例如:变压器容量为1250kVA
计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,考虑变压器过载,过载系数1.2~1.3,一般不超过1.5,这里我们取1.3,那么1.3×Ij=1.3×1804=2346A
看 表一 主要技术参数 水平母线(主母线)额定工作电流1600A,2000A,2500A,3150A,4000A,5000A,6300A
因此我们可以选择2500A的
再查 表七 TMY铜母排,我们可以选择4【2(80×10)】+1(80×10)
低压密集母线槽:在变压器低压侧到低压进线柜或者连接两个低压柜时使用到。等级有630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3150A,4000A,5000A等,具体参见 表六 变压器与低压出断路器,互感器,母线槽配合表 规格选择时也是考虑过载系数1.2~1.3,方法和上面一样
3.垂直母线选择
表一 主要技术参数 垂直母线额定电流1000A,1600A,2000A, 如何选择我也不知道,求教(个人觉得是不是用里面的脱扣器额定电流相加??)
4.电流互感器选择
一般按1.25~1.5Ij选择靠近的即可。例如:变压器容量为1250kVA,计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,取1.25的话,就是1.5×1804=2255A,选择比较靠近的2500/5即可
5.低压进线断路器选择
一般按1.2~1.4Ij进行选择。例如:变压器容量为1250kVA,计算电流Ij=1250/(1.732*0.4)=1804A,取1.2的话,1.4×1804=2526A,我们可以选择脱扣器额定电流2500A,框架等级额定电流3200A。
6.其他知识见附表 很清楚就能看出
比如组合方式,断路器额定电流与小室高度等等~~~
上述纯属YY,望能答疑、纠错、补充,谢谢~~~