门刚斜梁是否可以不验算平面内稳定性,而只验算平面外稳定性和强度?
门刚斜梁是否可以不验算平面内稳定性,而只验算平面外稳定性和强度?
2楼
可以不用验算的。
回复
3楼
坡度较大时,需要验算,具体多大坡度算大,可以根据计算结果确定,也就是说,最好验算平面内稳定。
回复
4楼
回复
5楼
钢梁整体稳定,一般计算平面外的,根据侧向支撑的间距与翼缘的宽度比值,满足规范要求的可以不用计算整体稳定,否则要计算的。
回复
6楼
斜梁一般验算其受弯强度、整体稳定性(单向受弯、双向受弯)、抗剪承载力。不知道你说的平面内是不是其整体稳定性?
回复
7楼
按 门式刚架轻型房屋技术规程,第7.2.14条,满足隅撑间距的规定,可以不计算平面外稳定性。(按勘误的条文,原条文有问题。)
但是没有见到任何可以不计算平面内稳定性的条文。
如果梁不受轴力,也没有门规规定的计算稳定性的问题,按钢规计算梁的整体稳定性即可。
回复
8楼
学习了,赞楼上!
回复
9楼
你说的例题我不太了解。大概他并不是按 门规 做的验算吧?如果是的话,那也许是忽略了斜梁的轴力。
因为计算平面内和平面外的稳定性都需要考虑轴力。
按 钢规 验算梁,就只有整体稳定性,与轴力无关,否则应考虑按压弯构件验算。
回复