潜水泵用做消防泵
米甲
米甲 Lv.3
2015年12月07日 12:44:05
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.9条:轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m;2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;


《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.9条:轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:

1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m;


2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;


3 轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合应符合本规范第 5.1.13 条第 3 款的有关规定;

4 轴流深井泵出水管的阀门设置应符合本规范第 5.1.13 条第 5、6 款的有关规定;

5 当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;


6 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;


7 其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013 的有关规定。


以上是GB50974-2014对于轴流深井泵用做消防泵时的要求,我想问下除了规范上规定的这些要求,工程应用中还有没有别的要求。请用过消防潜水泵的大侠指教



免费打赏
诺熙
2015年12月07日 16:35:56
2楼
您好,现在有问答频道了,您可以直接去那边提问哦 http://bbs.co188.com/wenda/gps/
回复
米甲
2015年12月07日 16:37:54
3楼
诺熙 发表于 2015-12-7 16:35 您好,现在有问答频道了,您可以直接去那边提问哦http://bbs.co188.com/wenda/gps/好的 谢谢啦
回复
babeimozun
2016年01月19日 09:12:44
4楼
当传统的自灌形式水泵满足不了现有工况时,依旧可以采用一种新型的自灌形式水泵,算作是给各位做项目时的一种有效的思路。新消规中说,消防水泵应采取自灌式吸水,但是对怎么样自灌没有说明。建水规(2.1.32)自灌的术语是:水泵启动时水靠重力冲入泵体的引水方式。所以可以给你推荐一种同步排吸消防泵,可能就是你理解的这种形式。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出事的消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168.
回复
tx
2016年01月20日 00:05:21
5楼
本帖最后由 tx 于 2016-1-20 00:11 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.6条3款 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。(强条)

但,标准《消防泵》 GB6245-2006 有潜水消防泵。
回复
宇宙真理
2016年01月20日 08:53:49
6楼
现在有所谓的认证消防泵,个人以为多此一举,不管白泵黑泵,能自灌吸水快速启动满足水量水压就是好消防泵
回复
lichangan1000
2016年01月20日 10:40:10
7楼
潜水泵有电机和叶轮投在水中淹没的,还有一种就是电机在上,叶轮在水中,通过长轴驱动。