请问:剪力墙渗水怎么处理?剪力墙外做了防水的,都一样防止不了!!怎么办?
请问:剪力墙渗水怎么处理?剪力墙外做了防水的,都一样防止不了!!怎么办?
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-6 19:27 编辑
先要找到原因,才能药到病除。
是防水混凝土原材料选用不好,水泥强度等级过低、过期结块、骨料粒径不符要求、含泥量过大、外加剂质量不合格等。防水混凝土施工质量欠佳,包括混凝土配合比、水灰比控制不严,振捣不实,养护不周,有蜂窝、麻面、孔洞等问题,导致地下室结构混凝土不密实,出现许多渗漏水通道。因管理不善,施工工序安排不合理,未使用防水螺杆或者在有防水要求的侧墙或底板上随意开洞、埋管,却又不精心进行防水修补处理,导致渗漏。
还是柔性附加防水层选材不当。如使用耐久性较差的普通纸胎油毡或黄麻胎油毡;使用的防水卷材厚度太小,不耐穿刺易损坏;涂膜防水层采用水乳型涂料,由于长期浸泡在地下水中,涂膜发生再乳化现象而变质,失去防水能力;选用合成高分子卷材时,未使用配套胶粘剂等。柔性防水层施工质量差。包括基层未达要求便进行施工,在转角处未予加强;在穿墙管道、预埋件、变形缝等部位处理不当,卷材与卷材搭接处粘结不牢等。
可能你的地下室已经回填,在迎水面处理成本很高,只能在背水面处理,故在施工前,应进行引排水,以防止新做的防水面层被有压水冲坏。 面层法具体作法为:选择漏水量集中部位,开洞埋管使水从导管流出。根据漏水量大小,可于一处或多处埋管引水,找不到漏水点时,可在墙体下部埋管引水。然后在不漏水部位按照材料使用要求,大面积涂抹聚合物水泥防水砂浆,需分层抹压,顺序为防水素浆--防水砂浆--防水素浆,最后拨管堵水。对于混凝土轻微渗水,可用无机速凝止水材料涂抹在混凝土表面,戴橡皮手套反复揉搓,直至不见水影为止。对于有明显渗漏水的孔洞和缝隙,按孔洞和裂缝渗漏水处理的方法,逐个进行止水处理。 对于地下室混凝土结构表面,出现水压较小的不甚严重的慢渗漏水时(如冒汗、洇湿等)可于背水面涂刮聚合物水泥素浆,使表面形成一层不透水的覆盖层,起到防渗作用。具体作法为:将基层表面处理平整光滑,凹凸不平处用水泥砂浆填平、压实抹光,同时除去基层表面灰尘、油污等,以利防水层粘结牢固。上述工作完成并检查合格后,即可按使用说明涂刮选定的聚合物水泥素浆。
也可采用注浆方法处理,根据渗漏水情况可在结构上布置注浆孔,可布点成梅花形、三角形或一字形,然后进行注浆处理,以在结构内部形成防水帷幕。此外,还可采用“面层封闭注浆”的方法,即先下管引水,然后用聚合物水泥防水砂浆大面积抹面,待砂浆强度达到要求后,从引水管注浆堵水。
回复
3楼
楼上回答的很全面了。至少外防水有问题是肯定的了。
回复
4楼
本来想发表自己的看法的,看来一楼的回答非常全面,自己也学习了
回复
5楼
请问:剪力墙渗水怎么处理?剪力墙外做了防水的,都一样防止不了!!怎么办?
不是防止不了 是 防水层和结构防水都出现问题了
首先是防水层问题大些 没有太好办法 哪里渗水注浆堵哪里 会出现很多个渗漏点 因为水在防水层里四处乱串 所以从内防治只能治标
要想彻底解决 给外防水扒开 重新做外防水
回复
6楼
楼上说的很详细了,一般我这边都是用发泡止水剂处理的。
回复
7楼
甲方施工员 发表于 2015-12-7 10:23 请问:剪力墙渗水怎么处理?剪力墙外做了防水的,都一样防止不了!!怎么办?不是防止不了 是 防水层和 …剪力墙外已经回填了? 在内墙做可以吗?
回复
8楼
super张 发表于 2015-12-6 18:46 先要找到原因,才能药到病除。 是防水混凝土原材料选用不好,水泥强度等级过低、过期结块、 …是在回填之前就做好了防水的! 渗水主要是 孔渗水。且从里面流出很脏的污水! 有白色黄色的物质!
回复
9楼
小小施工在努力 发表于 2015-12-7 11:14 是在回填之前就做好了防水的! 渗水主要是 孔渗水。且从里面流出很脏的污水! 有白色黄色的物质!楼主可以综合上面所有回答。方法已经很明确了。不想挖开地下室在迎水面处理,就采用压力注浆法封堵孔洞裂缝,灌注单液型PU发泡止水剂,随即用砂浆抹平进行封闭处理。如此方法不能有效控制渗漏,就得挖开地下室在迎水面重新做防水了,不过还得采用压力注浆法封堵孔洞裂缝。
回复
10楼
小小施工在努力 发表于 2015-12-7 11:10 剪力墙外已经回填了? 在内墙做可以吗?可以 治标不治本 我以前有个项目也是出现这种情况 聚氨酯发泡注浆 注了很多发现还没注满 发泡跑了 成本很大
回复
11楼
回复