临时用电异常跳闸
cgsk1956
cgsk1956 Lv.2
2015年12月05日 07:50:27
只看楼主

本帖最后由 cgsk1956 于 2015-12-5 08:59 编辑 我们在建一期项目配电房成套开关设备和其它配电箱和设备都已安装好,但还经未验收通电。现在为了设备调试,就从施工临时箱变站引一路临时用电线路(接地接箱变PE排)到配电房低压屏供地下室照明和各设备调试运行。现在的问题是白天用电正常,但到了晚上4、5点时,箱式变电站就跳闸,只有把从配电房出去个各用电线路的PE线串联不在配电房做接地,即可正常运行,晚上也不跳闸。但这样有个问题,如在个用电设备在配电房不做接地(现在测试用电线路上的电阻显示未做接地),就怕可能出安全事故。请教一下,跳闸原因和解决办法(不拆临时用电线路)。

本帖最后由 cgsk1956 于 2015-12-5 08:59 编辑

我们在建一期项目配电房成套开关设备和其它配电箱和设备都已安装好,但还经未验收通电。2015年12月05日 08:24:46
2楼
"各用电线路的PE线串联不在配电房做接地"可用电,这个PE线的源头是如何接的?

把PE线的源头接到箱变的PE排上,不要接在漏电开关出线的N端上!!!!
回复
cgsk1956
2015年12月05日 08:55:05
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-5 08:24 "各用电线路的PE线串联不在配电房做接地"可用电,这个PE线的源头是如何接的?把PE线的源头接到箱 …引来的线路在箱变的PE排上已做了接地。现在从配电房接出的用电线路上的PE线电阻测试显示未做接地。
回复
liushifunihao
2015年12月05日 09:59:58
4楼
临时的每根线路测下绝缘
回复
lingxuct
2015年12月05日 12:12:59
5楼
cgsk1956 发表于 2015-12-5 08:55 引来的线路在箱变的PE排上已做了接地。现在从配电房接出的用电线路上的PE线电阻测试显示未做接地。“用电线路上的PE线电阻测试显示未做接地”,什么样的高级仪器,能显示PE线电阻测量是否接地?如果用接地电阻测试仪测量,说明PE线断开了。
回复