湿铺的防水卷材搭接部分可以使用热熔方法吗?还有一个问题,搭接长度以前查过规范,是长边10cm短边8cm吗,多谢指教
湿铺的防水卷材搭接部分可以使用热熔方法吗?还有一个问题,搭接长度以前查过规范,是长边10cm短边8cm吗,多谢指教
2楼
既然是自粘卷材,就是自粘嘛,干嘛要热熔?
回复
3楼
回复
4楼
本帖最后由 tyroes 于 2015-12-4 15:04 编辑
GB50208地下防水工程施工质量验收规范
4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
4.3.7 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
1 火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm 的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工;
GB50108地下工程防水技术规范
4.3.14规定自粘聚合物改性沥青防水卷材搭接长度为80
另外4.3.17和4.3.18有4.3.7 有关于高聚物改性沥青防水卷材铺贴的要求。
GB50345屋面工程技术规范5.6条也有高聚物改性沥青防水卷材铺贴的要求。
规范还有很多,就不一一列出了。我只能帮你到这里了
@木荣古儿
回复
5楼
super张 发表于 2015-12-4 14:50 GB50208地下防水工程施工质量验收规范4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材 …谢谢,学到了知识
回复
6楼
super张 发表于 2015-12-4 14:50 GB50208地下防水工程施工质量验收规范4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材 …很详细,谢谢
回复
7楼
super张 发表于 2015-12-4 14:50 GB50208地下防水工程施工质量验收规范4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材 …很详细,谢谢
回复