2楼
平屋面还是坡屋面,还是要在防水上找问题,大面积漏水最好把屋面刚性层敲开后重新处理
回复
3楼
是不是上人屋面?
因为浇筑的问题,最好重新浇筑屋面。
不重新浇,就打止水针头,然后灌堵漏剂吧。
但是这样治标不治本。
回复
4楼
封堵,不再漏水就行呗
回复
5楼
都是高手啊
防水层还没做 漏水太正常不过了
什么重新浇筑 真是笑死苍蝇了
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2015-12-4 10:10 都是高手啊防水层还没做 漏水太正常不过了 人家没说是新浇筑的屋面,你怎么知道防水都没做?而且人家说了是浇筑没有做好,点明了是结构漏水,防水层做再好能有多大效果?人家喵爷明显是来捧场的,都这么没风度吗?@木荣古儿
回复
7楼
斜屋面混凝土浇捣不密实,气孔较多时,可以采用1:2水泥砂浆(加10%803胶水)批抹气孔部位,用力拍打1:2水泥砂浆渗入气孔内,并将此层厚度高起5MM即可。
回复
8楼
super张 发表于 2015-12-4 10:46 人家没说是新浇筑的屋面,你怎么知道防水都没做?而且人家说了是浇筑没有做好,点明了是结构漏水,防水 …笑死个苍蝇了我没说 楼主 我是说你的回复不是风度的问题 我是笑话你说话不过脑子结构漏水? 屋面是抗渗混凝土么 哪个规范要求屋面结构必须防水
回复
9楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-5 12:06 编辑 甲方施工员 发表于 2015-12-5 10:28 笑死个苍蝇了我没说 楼主 我是说你的回复不是风度的问题 我是笑话你说话不过脑子因为浇筑问题产生裂缝从而漏水不算结构漏水么?况且谁告诉你没有刚性防水屋面?规范没有要求必须用就一定没有人用么?别人考虑问题是将所有可能列一遍,你考虑问题就是将所有可能否定,然后你说什么就是什么?看看你这条回复和之前那条,说别人之前先看看书,确保自己立于不败之地。Ps:大姨妈来了就请个假在家好好休息,不要着急上火。更不要把你用来自谦的“不过脑子”之类的词强加在别人身上,这样真的会笑死个苍蝇了。 @xiangsiyu5201 @天籁村 @木荣古儿
回复
11楼
楼上两位不要吵,可能各个地方的要求不一样,我在深圳施工时,由于当地全年降雨量比较大,质检站就明确提出结构不漏水的要求,结构做完后,未做防水之前就必须先做一下闭水试验。而现在在北京施工,就没有这个要求,大家都是天南海北的,可能看问题的角度不一样,淡定!
回复
12楼
敲结构层的应该不多吧,一般都是在防水卷材或涂料上做加强了
回复