控制电缆屏蔽层接地问题
小钱002
小钱002 Lv.2
2015年12月03日 09:27:42
只看楼主

前辈们,一端接plc一端接变频器的控制kvvp电缆,屏蔽层是单点接地还是双端接地

前辈们,一端接plc一端接变频器的控制kvvp电缆,屏蔽层是单点接地还是双端接地
免费打赏
xiamuzhixin
2015年12月03日 10:00:37
2楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-3 10:01 编辑

单点接地:非接地端会存在感应电势,但无电流。电缆越长,这个电势越大,有可能超过安全电压。
双端接地:与大地形成闭环,会生成感应电流,有可能使高精度的模拟信号失真。

另外双端接地,和RCD的配合要注意点。
具体用哪种,自己把握吧。
回复
liushifunihao
2015年12月05日 14:45:22
3楼
我见过的是单端,只是PLC和变频器都在一间屋内,距离不超过50米。
回复
co1443663332961
2015年12月05日 15:34:09
4楼
学习中,路过。。。
回复
lingxuct
2015年12月05日 20:35:09
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-5 20:37 编辑

PLC与变频器连接的控制电缆,要看电源从哪边提供,一般不是220V的接点信号时,可认为是弱电信号,宜在电源侧单点接地。

弱电信号的控制电缆屏蔽层为什么不宜两端接地呢?

因为两端接地后,雷电产生的电磁场会在控制电缆屏蔽层产生较强的感应电流,在两端接地形成回路,屏蔽层紧贴着信号芯线,这个感应电流会干扰芯线中的信号电流。故建议单端接地,因为单端接地后,屏蔽层就不会形成雷电感应的回路,没有回路就不产生电流,故不会干扰芯线内的信号。
回复
q123321aaa
2015年12月05日 23:00:39
6楼
单点接地的多,不过楼主 要根据产品型号看看接线 说明
回复
gamer0311
2016年04月12日 21:08:00
7楼
在PLC段单点接地吧
回复

相关推荐