有生产设备车间楼板需要双层双向吗
dznyzsf
dznyzsf Lv.2
2015年12月02日 10:18:03
只看楼主

车间楼板上有小型生产设备,重约4吨,放置在板上,设备本身启动时有极轻微震动,设备位置如下图示,请教一下高手,设备放置开间的楼板配筋需要双层双向吗,框架结构整体计算时需要考虑动力系数啊?

车间楼板上有小型生产设备,重约4吨,放置在板上,设备本身启动时有极轻微震动,设备位置如下图示,请教一下高手,设备放置开间的楼板配筋需要双层双向吗,框架结构整体计算时需要考虑动力系数啊?

QQ图片20151202101422.png

jszxwsw
2015年12月03日 08:23:22
2楼
学习结构动力学
回复
qq_1443410881362
2015年12月03日 11:51:26
3楼
觉得
需要吧
回复
偷地雷的
2015年12月03日 11:51:39
4楼
你这个是振动荷载,就不是简单的活载了。有振动系数,另外,4吨,40KN,你算算面荷载能小吗???还不双排双向??可能吗???呵呵~~~~
回复
骑木桶的飞人
2015年12月03日 17:31:16
5楼
双层双向肯定要的么,你这个面荷载不会小的,怕钢筋配多按局部荷载算算等效面积,
回复
飞哥飞哥
2015年12月04日 08:37:25
6楼
学学了 很好很强 楼主辛苦了啊
回复
无间道
2015年12月04日 08:59:08
7楼
一般可以考虑。
回复
陪你去看海
2015年12月04日 09:12:09
8楼
谢谢大家的分享,我也学习啦
回复
lzzy103402
2015年12月04日 09:18:59
9楼
本帖最后由 lzzy103402 于 2015-12-4 09:21 编辑

4吨的设备不小的了,板设置双层双向是少不了的了。直接搁在板上是不是不太好?而且还是震动荷载,说是启动时候会有振动,应该是要理解成启动时振动比较明显,运行后必然还是会有小振动的,对于人可能感觉不太明显,不过对于结构还是有的,毕竟保险点好点,也费不了几根钢筋,有条件的话,在设备下弄条梁什么的也不算过分吧·············:)
回复
dznyzsf
2015年12月05日 11:01:19
10楼
偷地雷的 发表于 2015-12-3 11:51 你这个是振动荷载,就不是简单的活载了。有振动系数,另外,4吨,40KN,你算算面荷载能小吗???还不双排双 …40kn按等效均布荷载算了下折算成楼面活载就不到5kn/平米,我考虑的1.2的动力系数可以吗?小吗
回复
dznyzsf
2015年12月05日 11:05:51
11楼
lzzy103402 发表于 2015-12-4 09:18 4吨的设备不小的了,板设置双层双向是少不了的了。直接搁在板上是不是不太好?而且还是震动荷载,说是启动时 …那我就双层双向,不过程序算出来感觉梁板配筋都不大,其实他这机头位置的折算均布荷载比其他堆放架子之类的地方荷载还小呢,我荷载统一按大的取得,考虑了1.2的动力系数,就光板双层双向了,别的就正常走就可以了吧,不需要采取什么加强措施吧
回复

相关推荐

APP内打开