大型制冷系统管径选择
抽不完的半支烟
2015年12月01日 14:30:39
来自于制冷技术
只看楼主

一般大型的冷库制冷系统管路都比较复杂,大多数是主管路分成几个支路,我想请教哪位大侠,主管和支管的管径选择是不是有特定的公式和参考方法,比方说我一根进液管主管是DN133,分别给4间冷库供液,离得越远的管径越细,还有支路的管径怎么配置?谢谢!

一般大型的冷库制冷系统管路都比较复杂,大多数是主管路分成几个支路,我想请教哪位大侠,主管和支管的管径选择是不是有特定的公式和参考方法,比方说我一根进液管主管是DN133,分别给4间冷库供液,离得越远的管径越细,还有支路的管径怎么配置?

谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2015年12月01日 19:46:27
2楼
配管的原则一般是支管截面面积的总和=总管的截面面积。
回复
喜羊羊
2015年12月02日 14:08:39
3楼
推荐使用SOLKANE 软件或者danfoss软件计算。
回复
小李子920108
2015年12月02日 23:41:08
4楼
很好,谢谢楼主。
回复
ephone
2015年12月03日 01:04:52
6楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-1 19:46 配管的原则一般是支管截面面积的总和=总管的截面面积。建议还是通过计算复核一下比较可靠,尤其是回气管路。
回复
紫月依依yan
2015年12月03日 13:08:54
7楼
ephone 发表于 2015-12-3 01:04 建议还是通过计算复核一下比较可靠,尤其是回气管路。是不是根据允许流速计算出管径,然后再计算压力降进行复核?还是有其它的方式?
回复
ttssii
2016年03月06日 21:57:42
8楼
是不是根据允许流速计算出管径,然后再计算压力降进行复核?还是有其它的方式?
同问。
回复
lwg401
2016年03月16日 00:06:38
9楼
不管供液还是回气管道,设计的一个重要原则是经济性,即初投资成本和运行效率的博弈。
回复
lwg401
2016年03月16日 00:08:33
11楼
不管供液还是回气管道,设计的一个重要原则是经济性,即初投资成本和运行效率的博弈。建议你按照规范,计算管路的压降依次选择管径,并根据压降下对应的压缩机组制冷量是否满足来最终确定
回复
线轴
2016年03月23日 13:50:36
12楼
气体管道以管内气体流速控制在平流状态下;液体管道属于动力管道,以大于等于极限负荷下需要的介质流量;集管截面积大于等于支管截面积之和.