一般大型的冷库制冷系统管路都比较复杂,大多数是主管路分成几个支路,我想请教哪位大侠,主管和支管的管径选择是不是有特定的公式和参考方法,比方说我一根进液管主管是DN133,分别给4间冷库供液,离得越远的管径越细,还有支路的管径怎么配置?谢谢!
一般大型的冷库制冷系统管路都比较复杂,大多数是主管路分成几个支路,我想请教哪位大侠,主管和支管的管径选择是不是有特定的公式和参考方法,比方说我一根进液管主管是DN133,分别给4间冷库供液,离得越远的管径越细,还有支路的管径怎么配置?
谢谢!
2楼
配管的原则一般是支管截面面积的总和=总管的截面面积。
回复
3楼
推荐使用SOLKANE 软件或者danfoss软件计算。
回复
4楼
很好,谢谢楼主。
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-1 19:46 配管的原则一般是支管截面面积的总和=总管的截面面积。建议还是通过计算复核一下比较可靠,尤其是回气管路。
回复
7楼
ephone 发表于 2015-12-3 01:04 建议还是通过计算复核一下比较可靠,尤其是回气管路。是不是根据允许流速计算出管径,然后再计算压力降进行复核?还是有其它的方式?
回复
8楼
是不是根据允许流速计算出管径,然后再计算压力降进行复核?还是有其它的方式?
同问。
回复
9楼
不管供液还是回气管道,设计的一个重要原则是经济性,即初投资成本和运行效率的博弈。
回复
11楼
不管供液还是回气管道,设计的一个重要原则是经济性,即初投资成本和运行效率的博弈。建议你按照规范,计算管路的压降依次选择管径,并根据压降下对应的压缩机组制冷量是否满足来最终确定
回复
12楼
气体管道以管内气体流速控制在平流状态下;液体管道属于动力管道,以大于等于极限负荷下需要的介质流量;集管截面积大于等于支管截面积之和.
回复