做一个4层厂房 基础要用桩基础 部分柱底1根500x500的桩就够了 可总工说不宜采用单桩 只有大直径的采用单桩 这样是不是太浪费了?
做一个4层厂房 基础要用桩基础 部分柱底1根500x500的桩就够了 可总工说不宜采用单桩 只有大直径的采用单桩 这样是不是太浪费了?
2楼
我觉得没这要求,有单桩承台怕什么
回复
3楼
把桩径改小点呗
回复
4楼
无知,柱底约束需满足计算假定
回复
5楼
吊吊的样子、、、、、、、、、、、
回复
6楼
jszxwsw 发表于 2015-12-2 08:15 无知,柱底约束需满足计算假定请大神叫的再明白点
回复
7楼
一般四层单桩不够,如果地质情况很好,在边柱地方弯矩有些大的情况还是按二桩考虑,毕竟单桩承台对于受弯来讲不利。可以考虑减小桩长和桩径
回复
8楼
呵呵,500*500你这个是什么桩啊,吓我一跳……直径500确实不算大直径的,这个要计算,看是端承桩还是摩擦桩,和地上荷载还有土质有关,不是一排脑子就说2根或者1根就够了的。这个真不是一句话就能说清楚的。
回复
9楼
本帖最后由 ruguoni 于 2015-12-2 10:37 编辑
按你们总工的逻辑,必须三桩以上才行。2桩另外一个方向还是单桩一回事。
单桩的地梁双向拉结,2桩的地梁垂直于承台长边拉结。
靠地梁平衡柱底部弯矩即可。
只不过是厂房,若两个方向拉结地梁,有一个方向跨度比较大,不合适而已。
回复
10楼
我认为总工还是有经验的
回复
11楼
学习了~~~~~
回复