关于漏电保护器保护的问题求助
扫除
扫除 Lv.12
2015年12月01日 08:29:16
只看楼主

本帖最后由 扫除 于 2015-12-1 17:11 编辑 不论是否带设备,10多分钟后漏电保护器动作保护;在漏电保护器输出端把火线和零线交换后,漏电保护器不动作,请问是什么原因?

本帖最后由 扫除 于 2015-12-1 17:11 编辑

不论是否带设备,10多分钟后漏电保护器动作保护;

在漏电保护器输出端把火线和零线交换后,漏电保护器不动作,请问是什么原因?
免费打赏
wangzongfei0805
2015年12月01日 09:24:42
2楼
检测一下不带设备是否有电流,有电流就顺着你原有线路开关下端火线找,有接地点。没有电流就换个开关就行了。
回复
lingxuct
2015年12月01日 09:41:35
3楼
漏电开关带220V负载,过一会就要跳闸,把出线L与N对换,送电后就不跳了。

说明下面负载的第一次接线L输入端至负载内部的对地绝缘电阻低,换N线后对地电位差变小,漏电电流也减小,小到漏电开关不会跳了。
回复
风平浪静02
2015年12月01日 09:48:43
4楼
漏电断路器输入端应该没有问题。由于相线对地电位高,零线对地电位稍低。所以,造成相线对地有漏电,或者某一加热设备到一定温度以后绝缘下降导致漏电。由于把绝缘导线改作零线,对地电位下降,漏电减少或者消失。断路器就不动作了。问题还是存在的,如果方便建议检查消除问题。
回复
北方郎
2015年12月01日 09:51:27
5楼
测一下中性线绝缘电阻,绝缘有破损。
回复
风平浪静02
2015年12月01日 09:55:34
6楼
北方郎 发表于 2015-12-1 09:51 测一下中性线绝缘电阻,绝缘有破损。中性线绝缘破损,交换以后动作更加。
回复
asmdl
2015年12月01日 22:33:45
7楼

“不论是否带设备,10多分钟后漏电保护器动作保护”

是把保护器负载端的接线解掉吗?



回复
扫除
2015年12月02日 08:12:12
8楼
asmdl 发表于 2015-12-1 22:33 “不论是否带设备,10多分钟后漏电保护器动作保护” 是把保护器负载端的接线解掉吗?所有插座设备拔掉。同时一并谢谢回复的各位朋友!谢谢!
回复
扫除
2015年12月02日 08:13:01
9楼
wangzongfei0805 发表于 2015-12-1 09:24 检测一下不带设备是否有电流,有电流就顺着你原有线路开关下端火线找,有接地点。没有电流就换个开关就行了 …谢谢!
回复
扫除
2015年12月02日 08:13:23
10楼
北方郎 发表于 2015-12-1 09:51 测一下中性线绝缘电阻,绝缘有破损。谢谢!
回复
扫除
2015年12月02日 08:13:44
11楼
ccc___ 发表于 2015-12-1 09:41 漏电开关带220V负载,过一会就要跳闸,把出线L与N对换,送电后就不跳了。说明下面负载的第一次接线L输入 …谢谢!
回复