本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 编辑 选择型断路器和非选择型断路器 非选择型断路器 主要优点和特点:(1)故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;(2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;(3)带电操机构时可实现遥控。 主要缺点和弱点:(1)上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;(2)部分断路器分断能力较小,如额定电流小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:59 编辑

选择型断路器和非选择型断路器

非选择型断路器
主要优点和特点:(1)故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;(2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;(3)带电操机构时可实现遥控。
主要缺点和弱点:(1)上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;(2)部分断路器分断能力较小,如额定电流小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。
选择型断路器
主要优点和特点:(1)具有非选择型断路器上述各项优点;(2)具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、短延时、瞬时及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;(3)现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录。

A类非选择型和B类非选择型
断路器根据保护类型有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。选择型是指断路器具有过载长延时,短路短延时和短路瞬时三段保护(也有的只设短路瞬时和短路短延时两段保护)。仅有过载长延时,短路瞬时二段保护的属于非选择型的A类断路器。

断路器保护的级间配合
(1)当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别、且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护;
(2)当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别较小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合;
(3)当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍。

疑问:低压进线断路器和联络断路器(干线)使用B类选择型断路器,低压出线柜(支线)使用A类非选择型断路器。(我以前是这么认为的),但是今天看了上面的断路器保护级间配合,感觉也不一定是这样的啊。求指教!

上述纯属YY,望能纠正或补充,谢谢~~~


小小小的小
2015年12月01日 10:57:20
2楼
路过,学习中
回复
co1448938467429
2015年12月01日 14:42:23
3楼
路过,学习中
回复
co1428980573363
2015年12月02日 09:25:52
4楼
厉害,学习中,选择型的实际上比非选择型的多了一个短路延时脱扣功能,
回复
瘸子电工
2015年12月02日 10:05:44
5楼
我理解进线和母联选B类,出线选A类。就是楼主说的断路器保护的级间配合第(2)条
回复
smartspring
2015年12月02日 10:10:54
6楼
alx6037 发表于 2015-12-2 10:05 我理解进线和母联选B类,出线选A类。就是楼主说的断路器保护的级间配合第(2)条高低压都是按您说的那样选择(进线和母联选B类,出线选A类)?提前谢谢您的回复。
回复
一曲折扇情
2015年12月02日 10:14:00
7楼
alx6037 发表于 2015-12-2 10:05 我理解进线和母联选B类,出线选A类。就是楼主说的断路器保护的级间配合第(2)条但是昨天有人告诉我这个想法是对的,就是现实生活中大家喜欢全部用A类非选择型的,说是便宜,而且用B类也没那个必要。可是我们刚刚中标的一个项目母联和进线断路器用的就是过载长延时,短路短延时的B类选择型断路器。所以,我现在觉得我们知道其中的原理就可以了,最后到底用什么,其实有时不是我们设计员说了算,不知道是不是这个道理~
回复
瘸子电工
2015年12月02日 10:49:24
8楼
母联和进线是同一级有一个时差就可以
回复
一曲折扇情
2015年12月02日 11:06:07
9楼
smartspring 发表于 2015-12-2 10:10 高低压都是按您说的那样选择(进线和母联选B类,出线选A类)?提前谢谢您的回复。这说的是低压的
回复
smartspring
2015年12月02日 11:07:40
10楼
行在路上 发表于 2015-12-2 11:06 这说的是低压的 那高压的呢?再次谢谢您的回复。
回复
一曲折扇情
2015年12月02日 11:13:34
11楼
smartspring 发表于 2015-12-2 11:07 那高压的呢?再次谢谢您的回复。低压是断路器保护,里面有脱扣器的,高压是靠继电保护装置实现三相定时限过流保护,电流速断保护,零序保护,变压器10kV侧单相接地信号装置、温度保护及信号装置。是不是因为他是定时限的,在时间上设置不同来实现保护间的配合???哈哈,我瞎YY的,你问下论坛的大佬们吧!!!