低压总柜互感器接地短路,烧了馈线柜,怎么回事?
kssa
kssa Lv.2
2015年11月30日 08:52:35
只看楼主

本帖最后由 kssa 于 2015-11-30 08:55 编辑 低压进线互感器接地线和母排短路了,但是烧毁了馈线柜的铜排,是怎么回事啊?没有打雷的情况

本帖最后由 kssa 于 2015-11-30 08:55 编辑

低压进线互感器接地线和母排短路了,但是烧毁了馈线柜的铜排,是怎么回事啊?没有打雷的情况
免费打赏
liyongjing12
2015年11月30日 09:21:49
3楼
这种情况我见过!是互感器的二次接线端子和母排连在一起了,送电过程中直接听见响声。
回复
liushifunihao
2015年12月09日 14:17:13
4楼
回复
co1428980573363
2015年12月09日 14:42:30
5楼
低压进线互感器的接地线和母排短路,烧毁了馈线柜的铜母排