本帖最后由 土木小妞 于 2015-11-27 15:29 编辑 目前有一个6层商业,高层框架结构,位于8度区,抗震等级一级,商业顶层因部分柱子取消,形成大跨度。如果不采用钢结构,不设置预应力梁,单纯采用主次梁体系能否实现??由于屋盖跨度大,该部分还需要采用时程分析法或振型分解反应谱法进行竖向地震的计算。目前,主梁尺寸550X1300,次梁300X1300,计算竖向地震时梁配筋仍不满足,且挠度很大。梁系布置如下;
本帖最后由 土木小妞 于 2015-11-27 15:29 编辑
目前有一个6层商业,高层框架结构,位于8度区,抗震等级一级,商业顶层因部分柱子取消,形成大跨度。如果不采用钢结构,不设
置预应力梁,单纯采用主次梁体系能否实现??由于屋盖跨度大,该部分还需要采用时程分析法或振型分解反应谱法进行竖向地震的
计算。目前,主梁尺寸550X1300,次梁300X1300,计算竖向地震时梁配筋仍不满足,且挠度很大。梁系布置如下;
2楼
还请前辈指点一下
回复
3楼
25m跨度的,普通混凝土梁怕是不行哦,上点预应力吧。不是pkpm过一遍不红就可以的。
回复
4楼
我也不会做预应力,但是可以加我qq1004528756,介绍会做的给你交流。
回复
6楼
短跨25米,表示很困难,以前用斜交井字梁做过跨度18米的,没有用预应力。
回复
7楼
加预应力吧,硬做不好。
回复
8楼
看看,学习了
回复
9楼
跨度大,550*1300显然不足,应该调整到600*1800
回复
10楼
25米跨。最小要600*1800,最好800*2000加预应力,
回复
11楼
有两种方法处理
1、做型钢混凝土,梁柱都加型钢,两跨控制在1/20左右
2、45度方向做井字框架梁,周围柱子尽量做大。
回复
12楼
davyzhang6509 发表于 2016-1-19 17:41 有两种方法处理1、做型钢混凝土,梁柱都加型钢,两跨控制在1/20左右2、45度方向做井字框架梁,周围柱子 …型钢梁要1300混凝土梁1800
回复