厂房内的3bar/170℃蒸汽采暖,在每组散热器后面都需要加疏水阀吗? 是总管上一个还是分片设置?
厂房内的3bar/170℃蒸汽采暖,在每组散热器后面都需要加疏水阀吗? 是总管上一个还是分片设置?
2楼
必须每组都要上!
回复
3楼
每组都加--------
回复
4楼
离的近的,两组合在一起用一个也可以。
回复
5楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
6楼
蒸汽供暖,按其压力分为低压(表压力≤70kPa)和高压(表压力>70kPa)蒸汽供暖,。如你所述为高压蒸汽供暖,则疏水阀应集中布置,只有低压蒸汽供暖系统在每组散热器设疏水阀。
回复
7楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
8楼
waj6262说的是对的,高压蒸汽在干管上设一个就行了,注意一下疏水倍率。
回复