用途:组合空调干蒸汽加湿器压力:0.2Mpa水温:应该有110°C
用途:组合空调干蒸汽加湿器
压力:0.2Mpa
水温:应该有110°C
2楼
初次接触 感谢楼主
回复
3楼
干蒸汽是这样产生的吗?
回复
4楼
从来没有见过这种的加湿器,还有加湿的时候我从来不敢开空调箱,担心烫着自己,加湿一般都是在表冷的后面,因为怕蒸汽冷凝,但是表冷后面又应该有挡水板。反正很奇快的说
回复
5楼
此图为干蒸汽加湿器的疏水阀的排水口。。。
回复
6楼
所以问大家这个疏水阀是不是不合格啊?
回复
7楼
不正常
回复
8楼
疏水器走的是水,肯定不正常。
回复
9楼
会不会是水二次气化
回复
10楼
所以要问大家的经验啊,水温是110°C,压力是0.1MPa,会有二次气化。但不知道是否应该有如此严重。
回复
11楼
疏水器后面出现蒸汽的情况可以关小送蒸汽的流量就可以解决了。1公斤的压力确实不应该这样,你那个设备投入运行了,难道就没有负荷吗?