低压开开关柜内几根母排
houdaotong
houdaotong Lv.3
2007年10月31日 21:04:00
只看楼主

请教各位高手,如果配电系统为tn-c-s,那么配电室低压开关柜内应该是几根母排,4根还是5根?如果是tn-s系统又怎样呢?我觉得就是有没有单独的pe母排的问题,请高手解惑。再有如果是四根母排,那么除了三根相线母排外,第四根那么肯定是pen排了,出线如果用的是四芯电缆,那么进入单体建筑的总配电箱后如果电缆的pen线不重复接地,总配电箱下所有的回路pe线接总配电箱的接地端子,接地端子和本建筑的接地带相连,那么现在是不是就变成tt系统了,就不是tn系统了?

请教各位高手,如果配电系统为tn-c-s,那么配电室低压开关柜内应该是几根母排,4根还是5根?如果是tn-s系统又怎样呢?
我觉得就是有没有单独的pe母排的问题,请高手解惑。再有如果是四根母排,那么除了三根相线母排外,第四根那么肯定是pen排了,出线如果用的是四芯电缆,那么进入单体建筑的总配电箱后如果电缆的pen线不重复接地,总配电箱下所有的回路pe线接总配电箱的接地端子,接地端子和本建筑的接地带相连,那么现在是不是就变成tt系统了,就不是tn系统了?
免费打赏
wstheonly
2007年11月01日 09:07:24
2楼
TT系统各设备的PE线不相互连通,其优于TN系统的point在于一设备发生故障不会在另一设备上发生事故。在TN系统内接TT系统需加漏电保护。
回复
q840514
2007年11月01日 15:02:45
3楼
二楼说的不完全!
《低规》第4.4.12条规定:“TT系统配电线路内,由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上”。
回复

相关推荐

APP内打开