一个项目低压侧无功集中补偿,用了4年左右请问为什么烧接触器和电容连接的线路,是接触器的质量不合格和容量选小了吗?另一个商业项目低压侧集中补偿,到晚上出现过电压超400v,是自动投切的装置未投切出现了问题吗?谢谢。
一个项目低压侧无功集中补偿,用了4年左右请问为什么烧接触器和电容连接的线路,是接触器的质量不合格和容量选小了吗?另一个商业项目低压侧集中补偿,到晚上出现过电压超400v,是自动投切的装置未投切出现了问题吗?谢谢。
2楼
1、接触器没跳应该是接触器选大了,造成过流烧线路
2、不知道是否有电抗,电抗装置会使电容器两端电压增大,电抗率越大,所增加的电压越大
回复
3楼
电容投切的时候有时候会产生很大的冲击电流,尤其是那些抵挡产品 。
比如,高档的执行元件都是晶闸管了,而且,可以过零触发。
接触器切换的,应该串接电抗器限流。如果没有的化,试试看。
回复
4楼
用了4年出问题很正常了,有可能是接头松动了,有可能是接触器质量不好。
回复
5楼
1、接触器和连线是否按规范的要求选择,即1.5倍电容器的额定电流。
2、是否定期检查接线的连接是否可靠。
上述两原因是补偿装置烧线之类现象的最大概率事件。
回复