菜鸟问题,请问我国10kV线路电流保护多采用三段式保护还是反时限保护?

菜鸟问题,请问我国10kV线路电流保护多采用三段式保护还是反时限保护?
lingxuct
2015年11月27日 12:58:33
2楼
配电线路一般都采用多段保护,电机回路都采用反时限保护。
回复
苯笨
2015年11月27日 13:23:04
3楼
反时限保护仅是过流保护的一种保护特性,以前采用GL型继电器,动作时间和短路电流成反比.

对线路保护,应装
1)过流保护;(二种保护特性:定时限和反时限)
2)速断保护;(当速断保护不能满足选择性要求,才改为或加装带时限的电流保护;只有当过流保护的时限不大于0.5~0.7秒,同时没配合上的要求才允许不装设电流速断保护.)
3)单相接地保护.

具有反时限的过流和速断,可只采用一套保护装置(如一套GL型电流继电器.一般采用常闭式反时限保护接线方式),但它是一套装置,二个保护.

过流保护在10kV线路中可作为主保护,保护区超过线路的全长,可延伸到下一级或下二级,系统运行方式改变,保护长度不受影响,无选择性起动,利用动作时限和相邻元件进行时限配合.
速断在10kV线路中作为辅助保护,保护区小于全长;系统运行方式改变,保护区长度会发生变化.有选择性动作,只考虑保护区内部故障动作于跳闸.

其实也不见得是三段(电流速断, 限时电流速断 , 过电流保护)了,有可能会是二段.
如:单侧电源线路,可只采用电流速断, 限时电流速断.

反时限保护详见DL/T584-2007<<3KV-110KV电网继电保护装置运行整定规程>>P23,P24.

答案为:多采用三段(二段)保护.

详见GB/T50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范;
NB/T 35010-2013水力发电厂继电保护设计规范;
SL 455-2010水利水电工程继电保护设计规范;
DL/T 5506-2015电力系统继电保护设计技术规范.

欲哭无泪,以上规范,我就有GB/T50062-2008,求其它规范.
回复
liyongjing12
2015年11月30日 09:50:28
4楼
ccc___ 发表于 2015-11-27 12:58 配电线路一般都采用多段保护,电机回路都采用反时限保护。高手!谢谢答疑解惑
回复
lyc546546
2015年12月16日 21:24:29
5楼
苯笨 发表于 2015-11-27 13:23 反时限保护仅是过流保护的一种保护特性,以前采用GL型继电器,动作时间和短路电流成反比.对线路保护,应装 …请问像IEEE中33节点配电系统保护应该如何配置呢?保护装在什么地方?