《消规》图示15S909正式版与征求意见版关于自罐吸水的区别
raoysh
raoysh Lv.11
2015年11月26日 11:49:45
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-11-26 17:56 编辑 根据资料,发现征求版与正式版最大区别:35页自灌式吸水条文图示,最低有效水位改为自灌式启泵最低水位(最低有效水位按喇叭口600MM以上取,启泵最低水位一般理解是有效水深的1/3取)

本帖最后由 版专攻 于 2015-11-26 17:56 编辑

根据资料,发现征求版与正式版最大区别:35页自灌式吸水条文图示,最低有效水位改为自灌式启泵最低水位(最低有效水位按喇叭口600MM以上取,启泵最低水位一般理解是有效水深的1/3取)
飞狼晨曦
2015年11月27日 20:51:49
12楼
好东西,谢谢分享!
回复
菲斯特
2015年11月28日 08:56:15
13楼
lyz230103 发表于 2015-11-27 13:12 除了水泵在下面一层,看来立式泵是不能选了。这是把设计人员往死里逼啊立式泵的最低水位是出水中心线,应该比卧式的要低
回复
lichangan1000
2015年11月30日 16:39:25
14楼
图示,是来害人的。不是专家,是砖家。
灭火前,保证每个泵自灌。第二台泵何时启动,都是自灌状态。备用泵吸水管内水,不会随水池水位而变化。一个大气压能保证10m水柱,这是常识。
回复
cb
2015年12月01日 15:36:30
15楼
菲斯特 发表于 2015-11-28 08:56 立式泵的最低水位是出水中心线,应该比卧式的要低多级泵就高了
回复
沙漏不漏沙
2015年12月02日 15:02:20
16楼
设计说了不算,还是要听消防部门的。
回复
平地一声雷
2015年12月10日 16:03:31
17楼
1. 楼上的广告的泵无非加了个自吸罐,没有什么技术含量,以前就有。按现在消规是不合格的。
2.现在的图示没有把自灌式最低水位与消防水池最低水位的关系表示清楚。
3.自灌式最低水位如何定??
回复
茶小乖
2015年12月11日 10:50:41
18楼
图示里说的自灌式启泵最低水位,消规中并没有明确说明这一点,而正常情况下未发生火灾时,消防水池里的水位肯定在最高水位,这远远高出水泵的自灌要求,肯定可以自灌式吸水,如果按照最低有效水位就是自灌式吸水的最低水位,消防水池肯定要加大,这对土建又是负担啊。。
回复
co1448068656327
2015年12月11日 11:12:21
19楼
感谢楼主分享
回复
co1446110905492
2015年12月14日 21:13:50
20楼
围观一下,,,,
回复
co1448068656327
2015年12月15日 10:24:52
21楼
多谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开