一个PLC的问题 求解答
co1441846934369
2015年11月25日 14:09:10
只看楼主

PLC接线图中的常闭按钮,但是对应梯形图中的常开触点。或者常开按钮对应梯形图中的常闭触点。可以清楚的给我说明一下吗? 之前在学校时老师也有说过但听不太懂 到快要考证时老师就说实在听不懂的实物就跟梯形图接 只要画接线图时把那只个画反就行了 所以现在想问个清楚 谁可以帮忙解决

PLC接线图中的常闭按钮,但是对应梯形图中的常开触点。或者常开按钮对应梯形图中的常闭触点。可以清楚的给我说明一下吗? 之前在学校时老师也有说过但听不太懂 到快要考证时老师就说实在听不懂的实物就跟梯形图接 只要画接线图时把那只个画反就行了 所以现在想问个清楚 谁可以帮忙解决
免费打赏
beida_energy
2015年11月25日 16:46:43
2楼
五轮开点闭点,只要是有效,梯形图和它对应的点就能够发生切换。 假如说一个停止按钮,在接线图中接了开点,那么在梯形图中就一定是闭点。如果按钮不动作那么内部对应触点就不动作,线路就是接通得。
回复
co1441846934369
2015年11月27日 11:41:00
3楼
beida_energy 发表于 2015-11-25 16:46 五轮开点闭点,只要是有效,梯形图和它对应的点就能够发生切换。 假如说一个停止按钮,在接线图中接了开点, …我现在的情况是一个停止按钮 程序我自己编我是要弄成开还是闭
回复
beida_energy
2015年11月27日 15:18:23
4楼
jc12300 发表于 2015-11-27 11:41 我现在的情况是一个停止按钮 程序我自己编我是要弄成开还是闭如果你停止按钮用开点,那么程序里的对应的触点就用闭点。也就是说,没有按下的时候,PLC内部的触点是逻辑“1”!即接通状态,按下按钮后,变逻辑“0”断开。
回复
co1441846934369
2015年11月27日 15:40:38
5楼
beida_energy 发表于 2015-11-27 15:18 如果你停止按钮用开点,那么程序里的对应的触点就用闭点。也就是说,没有按下的时候,PLC内部的触点是逻辑 …可不可以详细通俗的解释一下为什么要这样 懂了以后遇到类似问题就不用再问了 麻烦了
回复
qq_1445085420151
2015年11月27日 20:47:34
6楼
回复
wang171468177
2016年02月02日 16:57:23
7楼
初级,初级
回复

相关推荐